车库防火规范-2014中8.2.4排烟量计算太简单粗暴了
hujiagang
hujiagang Lv.3
2015年08月19日 17:27:02
来自于通风排烟
只看楼主

新《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014中8.2.4条每个防烟分区排烟量不小于30000立方每小时,明显就是简单粗暴。而且公式中M是什么意思?实体书没见到,估计也没有。我举个例子:假设我车库中有人防,人防面积只有1000平,很明显防烟分区需要独立。也最小30000立方,这不是扯淡吗。按照原公式1000*3.3(净高3.3)*6=20000就够了。如果带人员掩蔽车库400平,也30000?

这么重要的条文,专家组都去聊天了吗,规定一个下限初衷是好的,可是实际工程是有特例的。
原谅我才疏学浅,那个通用的计算公式在哪里通用过?


免费打赏
zqbxlk
2015年12月22日 11:11:55
12楼
楼主说的情况,还有楼上说的600平米单建地下车库的情况,确实比较典型,作为10多年才出的规范,这应该是个错误,可惜没人认识主管的人,不然说说更正一下,否则错归错,但还必须的执行,要是建设部也像我们这边有市民热线之类的机构就好了
回复
hsp749296228
2015年12月26日 15:28:11
13楼
...................................................
回复
myhvac
2016年01月04日 17:17:30
14楼
俺手里真有个2500平米的地下车库,一个防烟分区行不行?
回复
shenzhenshajin
2016年04月18日 10:29:32
15楼
我现在搞的地下一层车库就是才700平方,4.2米高,车库出口设了防火卷帘,按规范要大于31500风量。那些所谓砖家完全不考虑实际问题,改来改去越改越糊涂,排烟风量算法也没写出来。
回复
陈大亮
2019年06月06日 10:51:32
16楼
规范是用来执行的,不是怀疑的。
回复