【施工纪实】第一期 超级震撼:超高层施工现场实景照片
co1433130787697
2015年08月19日 09:13:36
来自于工地图片
只看楼主

地下室临时支撑的拆除 地下室后浇带设置 预埋件 核心筒墙体钢筋绑扎 SRC柱周围钢筋绑扎和梁纵筋焊接 钢梁焊接节点

施工纪实.jpg




1.jpg

地下室临时支撑的拆除


2.jpg

地下室后浇带设置


3.jpg

预埋件


4.jpg

核心筒墙体钢筋绑扎


5.jpg

SRC柱周围钢筋绑扎和梁纵筋焊接


6.jpg

钢梁焊接节点


7.jpg

箱型柱截面



8.jpg

SRC柱处


9.jpg

SRC柱外围钢筋


10.jpg

SRC斜柱节点吊装


11.jpg

楼面混凝土浇筑


12.jpg


13.jpg

基坑防水卷材铺设效果


14.jpg

铺设混凝土保护层

15.jpg

侧面聚苯板铺设效果

16.jpg

避难层处人形支撑吊装

17.jpg

侧边浇筑孔填补效果


最后来三张施工问题


18.jpg


19.jpg


20.jpg




2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


1.jpg


施工纪实.jpg

免费打赏
伟大的123
2015年08月24日 15:32:19
12楼
中间图中有一根钢筋被焊开了
回复
伟大的123
2015年08月24日 15:33:59
13楼
第一张图不论那层是不是屋面柱子都应该留个锚固长度啊~
回复
龙旭
2015年08月25日 14:26:50
14楼
谢谢楼主分享。。
回复
龙旭
2015年08月25日 14:36:41
15楼
第一张柱纵钢筋应该向楼面板锚固,以减少节点的钢筋密度,如果柱纵筋在梁内长度够抗震锚固长度要求可以截断,不需弯锚。第二张是不是拉钩应该拉住最外层钢筋呢。还有个钢筋焊接有问题,,这只是我的一点看法。
回复
zhgm73
2015年08月25日 22:22:52
16楼
第一幅图里,柱顶角部钢筋擅自断,不符合锚固构造要求;第二幅图里,水平主筋被切断,不符合设计要求;第三幅图里,暗梁的箍筋不见了。
回复
co1437525544360
2015年08月26日 09:07:45
17楼
我个人认为,第一张图上板受力钢筋排布不均匀,没有满扎;第二张图上保护层不允许用塑料垫块,应该使用与砼兼容的垫块。说的不对,还请指教!
回复
woshic2y
2015年08月29日 15:04:16
18楼
是不是间距太密?影响了混凝土的浇筑和流动?
回复
qq407484527
2015年09月21日 21:15:52
19楼
第一期 超级震撼:超高层施工现场实景照片
回复
tumuxiaogege
2015年11月24日 16:29:28
20楼
看完了一遍
回复
烟雾弥漫
2015年12月03日 10:38:29
21楼
谢谢楼主给我们分享好的东西
回复

相关推荐