【每日】一论设计中常见问题 110 抗扭筋应均匀布置
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年08月19日 08:40:30
只看楼主

如有一梁:1.上、下纵筋及总配筋量都大于或等于计算用弯矩和扭矩所须配筋,且按《混凝土结构设计规范》9.2.13配置了梁两侧构造钢筋,并按受拉钢筋锚固。2. 箍筋为4肢箍,箍筋配筋总量也大于或等于抗剪和抗扭构造及计算之和。问:该梁是否已满足《混凝土结构设计规范》要求?

如有一梁:
1.上、下纵筋及总配筋量都大于或等于计算用弯矩和扭矩所须配筋,且按《混凝土结构设计规范》9.2.13配置了梁两侧构造钢筋,并按受拉钢筋锚固。
2. 箍筋为4肢箍,箍筋配筋总量也大于或等于抗剪和抗扭构造及计算之和。
问:该梁是否已满足《混凝土结构设计规范》要求?
免费打赏
洞房不败之玉女
2015年08月19日 09:07:23
2楼
你不把配筋说出来谁知道满足不满足啊
回复
c-webb-7
2015年08月19日 09:07:55
3楼
承载能力极限状态以及构造满足规范要求,但是正常使用极限状态未必满足规范要求。
回复
骑木桶的飞人
2015年08月19日 09:54:26
4楼
是否把两侧构造钢筋按受扭配置就足够了。、
回复
light88
2015年08月19日 09:58:47
5楼
:lol满足要求,构造钢筋的锚固要求过高了
回复
聪聪鼠85015
2015年08月19日 11:06:41
6楼
表面上看,实配纵筋、箍筋都满足计算及构造要求,但其实不然。抗扭的纵筋钢筋首先要放置在构件的边缘,即梁的四角,其次要均匀对称的放置,否则规范上是不计算不对称放置的钢筋面积的。再次,若梁的四角纵筋+箍筋可以满足抗扭要求的话,梁的腰筋就不需要按抗扭设置了,否则,有可能抗扭超了。
回复
曾晓峰
2015年08月19日 11:27:22
7楼
co-85015 发表于 2015-8-19 11:06 表面上看,实配纵筋、箍筋都满足计算及构造要求,但其实不然。抗扭的纵筋钢筋首先要放置在构件的边缘,即梁 … 有道理:victory:
回复
曾晓峰
2015年08月19日 14:16:24
8楼
答:
1.抗扭计算所须抗扭筋应【均匀】布置在构件截面的最外边,观察手洗依服后,扭依服时依服受扭状态就知道了。这里重点是【均匀】,如:计算所须抗扭筋A,梁截面总边长S,底筋(面筋)富余纵筋不论有多大,也只能抵A/S乘以底边所得抗扭筋的面积,其余抗扭筋再【均匀】布置在截面的另外三边。另详《混规》9.2.5“……除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。……”
2. 同理箍筋也应沿截面周边布置,4肢箍有两肢未在截面周边,故不能计入抗扭所需箍筋,所以该箍筋还不能说满足抗扭要求。另详《混规》9.2.10“……当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积。
回复
ytg123456
2015年08月20日 10:25:09
9楼
曾晓峰 发表于 2015-8-19 14:16 答:1.抗扭计算所须抗扭筋应【均匀】布置在构件截面的最外边,观察手洗依服后,扭依服时依服受扭状态就知道 …说的好极了。
回复
曾晓峰
2015年08月20日 10:39:23
10楼
ytg123456 发表于 2015-8-20 10:25 说的好极了。多谢表杨:lol
回复
曾晓峰
2015年09月15日 17:22:48
11楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-19 09:07 你不把配筋说出来谁知道满足不满足啊大家好!感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!从明天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不论答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。