高压进线柜到底装不装设接地刀闸,如果不装,为什么?有什么依据吗?高压开关柜进线为手车式,ZS1系列,电缆6kV进线,现进线柜装有避雷器、带电显示器及线路PT。
高压进线柜到底装不装设接地刀闸,如果不装,为什么?有什么依据吗?
高压开关柜进线为手车式,ZS1系列,电缆6kV进线,现进线柜装有避雷器、带电显示器及线路PT。
2楼
进线一般不装地刀,带电显示与电子锁联锁后门,这样才能达到五防要求。
回复
3楼
容易误操作,也就是带电合地刀。
回复
4楼
如果甲方非要装接地刀呢?
回复
5楼
那就有点麻烦,需要把地刀的操作机构与带电显示联锁,带电时无法合地刀!我想这个很难做,而且还要把地刀位置信号传送到电源侧断路器,才能做到“防带接地刀闸合断路器”!
回复
6楼
一般进线电缆检修时,挂临时接地线的,由电调发令后操作。有带电显示联锁进线柜后门,由操作制度来规定“防带接地线合断路器”。
回复
7楼
现在好多产品简直没法说,我们单位的就是小车式的,有接地刀,按说在负载工作的状况下是合不上的单但操作工就是带负荷和接地刀了直接就是把35kv的顶掉了,但是接地刀好好的,为什么高压老是越级跳闸!
回复
8楼
要是下进线的还非要装接地刀的该怎么办
回复
9楼
让甲方去说服供电局吧,都是供电局不让装的,其实是可以装的。
回复
10楼
其实是没必要装的,..