【每日】一论设计中常见问题 106(风压修正工程实例)
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年08月12日 08:47:27
只看楼主

本帖最后由 曾晓峰 于 2015-8-12 09:30 编辑 工程实例:一地区查《建筑结构荷载规范》附录E.5: 50年一遇的基本风压为0.45kn/m²;表中【海拨高度】为6.0m。一工程建于山顶,海拔高度为306m。如图204,B点。求:修正后的基本风压。(也可猜一下可能有多少?)

本帖最后由 曾晓峰 于 2015-8-12 09:30 编辑

工程实例:一地区查《建筑结构荷载规范》附录E.5: 50年一遇的基本风压为0.45kn/m²;表中【海拨高度】为6.0m。一工程建于山顶,海拔高度为306m。如图204,B点。
求:修正后的基本风压。(也可猜一下可能有多少?)
免费打赏
两个苹果
2015年08月12日 16:55:52
12楼
曾晓峰 发表于 2015-8-12 16:39 你己记住了,风压高度变化系数:handshake:lol
回复
light88
2015年08月12日 20:22:01
13楼
曾晓峰 发表于 2015-8-12 14:04 你的作法是正确的,之所以与我的结论有所不同,是因我为简便,在题中有的参数未提供,只是想说明【基本风 …前来学习:lol
回复
qiangxq1
2015年08月13日 08:11:58
14楼

猜不出啊!
回复
秦jayouwh
2015年08月13日 10:14:54
15楼
曾晓峰 发表于 2015-8-12 14:04 你的作法是正确的,之所以与我的结论有所不同,是因我为简便,在题中有的参数未提供,只是想说明【基本风 …弱弱的问一句,为啥你俩一个人取z=10,一个取z=30呢,而且最后你计算基本风压为啥要乘以风压高度变化系数呢
回复
曾晓峰
2015年08月13日 11:00:16
16楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-8-13 14:36 编辑 秦jayouwh 发表于 2015-8-13 10:14 弱弱的问一句,为啥你俩一个人取z=10,一个取z=30呢,而且最后你计算基本风压为啥要乘以风压高度变化系数呢 … 1.Z—建筑物计算位置离建筑物地面的高度,我认为是建风荷载标准值,倒三角形的重心,望至于他取10是因我在题中未提供建筑度. 2.不论山高、山低,只要a相等都能得到相同的ηB,对吗?且
回复
曾晓峰
2015年08月13日 11:26:03
17楼
light88 发表于 2015-8-12 13:15 你好!我正在汇总并修改【每日】一论设计中常见问题,并要正式出版,今将你这计算照搬入书了,请继续关注.
回复
曾晓峰
2015年08月13日 11:28:41
18楼
秦jayouwh 发表于 2015-8-13 10:14 弱弱的问一句,为啥你俩一个人取z=10,一个取z=30呢,而且最后你计算基本风压为啥要乘以风压高度变化系数呢 …你好!我正在汇总并修改【每日】一论设计中常见问题,并要正式出版,今将你的提问原话照搬入书了,请继续关注.
回复
qq_1439435718791
2015年08月13日 11:31:52
19楼
学习中……
回复
light88
2015年08月13日 12:35:17
20楼
曾晓峰 发表于 2015-8-13 11:28 你好!我正在汇总并修改【每日】一论设计中常见问题,并要正式出版,今将你的提问原话照搬入书了,请继续关注 …:lol期待中:lol
回复
设计小兵
2015年08月13日 13:46:49
21楼
好的例子,以前还真没算过。谢谢