市政工程钢筋加工及安装 一般要求:钢筋应平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯折的钢筋应采用调直机调直,不得在现场冷拉,调直机不得带冷拉功能。 钢筋弯曲加工时,应按设计一次弯曲成型,不得反复弯折或调直后再弯,严禁热弯成型,宜采用数控钢筋弯曲机、数控弯箍机加工。 钢筋连接应采用焊接或机械连接方式,直径小于 25mm时,优先采用闪光对焊连接,并经过焊接工艺评定,如作业条件受限,只能采用电弧焊(帮条焊或搭接焊)时,焊条、焊接长度应满足规范要求,并应保持轴心线同心。

市政工程钢筋加工及安装

一般要求:钢筋应平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯折的钢筋应采用调直机调直,不得在现场冷拉,调直机不得带冷拉功能。

钢筋弯曲加工时,应按设计一次弯曲成型,不得反复弯折或调直后再弯,严禁热弯成型,宜采用数控钢筋弯曲机、数控弯箍机加工。

钢筋连接应采用焊接或机械连接方式,直径小于 25mm时,优先采用闪光对焊连接,并经过焊接工艺评定,如作业条件受限,只能采用电弧焊(帮条焊或搭接焊)时,焊条、焊接长度应满足规范要求,并应保持轴心线同心。

钢筋绑扎连接只能在无焊接条件时采用,搭接处,应在中心和两端至少 3处用扎丝绑牢,不得滑移。

搭接焊、绑扎连接的搭接长度应满足规范要求。

钢筋直径大于等于 25mm时,应采用机械连接方式。

钢筋接头应设置在受力较小区段,不宜位于最大弯矩处,接头长度区段内受力钢筋接头面积百分率应满足规范要求。

钢筋骨架和网片的交叉点应全数双丝绑扎结实,不得跳绑,必要时电阻点焊,扎丝丝头朝结构内弯。

工程造价超过 5000万元的桥梁工程,钢筋笼应使用数控钢筋笼滚焊机加工。

    1.1 施工工艺

1.1.1钢筋制作

钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。

1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。

2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

4)钢筋弯钩或弯曲。

1.1.2钢筋绑扎与安装:

钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。

采用 20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。

1)墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。

2)采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。

3)纵向受力钢筋出现双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋(或按设计要求),如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

4)梁箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎。

5)板的钢筋网绑扎与基础相同,板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负钢筋(面加筋)要防止被踩下;

6)钢筋的绑扎接头应符合下列规定:
a、搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

b、受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩。

c、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

d、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。

e、受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。

f、板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。

g、为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳纵横@600予以支撑。

     3.钢筋接长:

直径 ≥18的钢筋优先采用机械接长,套筒挤压连接技术,其余钢筋接长,水平筋采用对焊与电弧焊, 大于 Φ25竖向钢筋采用机械连接。

1.2 质量标准

1.2.1保证项目:

1)钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计施工规范,有材质及产品合格证书和物理性能检验,对于进口钢材需增加化学性能检定,检验合格后方能使用。

2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

3)焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

4)在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数,制作二个抗拉试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,才允许正式施焊,此时不可再从成品抽样取试件。

1.2.2基本项目

1)钢筋、骨架绑扎,缺扣、松扣不超过应绑扎数据的10%,且不应集中。

2)钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。

3)所有焊接接头必须进行外观检验,其要求是:焊缝表面平顺,没有较明显的咬边、凹陷、焊瘤、夹渣及气孔,严禁有裂纹出现。

    1.2.3 机械性能试验、检查方法:

按同类型(钢种直径相同)分批,每 100个为一批,每批取6个试件,3个作抗拉试件,3个作冷弯试验。

三个试件抗拉强度值不得低于该级别钢筋的抗拉强度。

冷弯试验(包括正弯和反弯试验)弯曲时接头位置应处于弯曲中心处,冷弯按规定角度进行,接头处或热影响区外侧横向裂缝宽度不应大于 0.15mm计算合格。