12楼
计算不满足我们就点铰
回复
13楼
锚固不满足的就点
回复
14楼
点铰,次梁端支座配筋取跨中计算值的1/4,主梁腰筋写成N
回复
15楼
我点铰按照以下规则:
1,主梁两侧都有次梁的,如果能主筋拉通的我就不点铰;
2,一侧有次梁,而且次梁只是一些构造性的部件(次梁上没有太大的线荷载)可以点铰也可以不点铰;
3,一侧有次梁,次梁上线荷载较大,计算后制作负筋的直径要选择18,20以上的,那就点铰,加强底筋,主梁配置受扭钢筋,因为次梁主筋过大,无法满足锚固长度!
回复
16楼
我们这里审图的不允许点铰,
回复
17楼
一般都不用点的。
回复
18楼
我们也是很少点铰
回复
19楼
有锚固问题的还是老实的点吧
回复
20楼
一般情况下最好不要点,当配筋不过了,需要点了再点。
回复
21楼
锚固满足就不点
回复