拆除模板后冲洗楼板,在楼板底面发现多条渗水缝隙,商混站技术人员来看了说是收缩裂缝,等40天后在板面剔槽用防水砂浆灌封,这样可行吗?交房业主装饰后会不会缝隙增大而更加明显(清水房)?请问各位这是什么原因造成的,怎么样进行处理?
拆除模板后冲洗楼板,在楼板底面发现多条渗水缝隙,商混站技术人员来看了说是收缩裂缝,等40天后在板面剔槽用防水砂浆灌封,这样可行吗?交房业主装饰后会不会缝隙增大而更加明显(清水房)?请问各位这是什么原因造成的,怎么样进行处理?
2楼
会不会模板拆除太早的原因
回复
3楼
要是一两条我觉得是浇筑混凝土时板面的散落的混凝土不做处理,形成施工冷缝。但是这么多,我个人觉得1,设计配筋是否过小,有的工地还在用6MM的圆钢,或者现场钢筋放置间距过大(自己心里清楚,呵呵)2,混凝土是不是问题,离析?3,拆模过早。
回复
4楼
本帖最后由 路人丙丁 于 2015-8-9 19:40 编辑
这不是配筋的问题!我猜测是原材料的原因,比如水泥本身的质量问题(水泥安定性不合格)。
回复
5楼
剔缝太麻烦了,直接用水泥扫浆,找平层做好点,应该没事。再不放心就用防水涂料刷一遍
回复
6楼
这不是结构裂缝。
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
拆模过早,荷载负荷过快
回复
9楼
冷缝,很大单。又是清水房。。。选这间做样板房,装修了去。。加网防止真的开裂了。
回复
10楼
从照片上看,板底的裂缝应该是收缩裂缝,不是承载能力不够产生的结构裂缝。收缩裂缝是不规则的裂缝,而结构裂缝是有一定的规律的。承载能力不够的板底,经常在板中部会出现X形裂缝和在楼板的角补出现八字裂缝。这样的裂缝产生原因一般是由于混凝土塌落度大造成。如果详细讲,得一篇几千字的文章,这里只做简单地阐述吧。至于后期的处理,板上肯定要做面层,就覆盖住了。板下的裂缝可先用弹性腻子批一下,再做其他的装饰层。这样做就是,有裂缝我遮盖住,避免给住户产生心理负担,因为这不是承载能力不够出现的裂缝。看图片的裂缝可能没有超过0.3mm。超过3mm就应采取其他方法了。
回复
11楼
luofei6531490 发表于 2015-8-9 18:30 会不会模板拆除太早的原因我们是5天一层楼。3套模板施工,7月15日浇筑,7月23日拆模的,属于正常拆模时间吧。
回复