请教大鼻山、周书八等各审图兄以下问题:设计一类高层住宅,其顶层有正压送风机三台、消防电梯一部,普通客梯一部,其供电能否采用双路电源从变电所送至顶层,在顶层设一双电源切换箱,对顶层消防负荷及普通客梯供电。火警时在双电源切换箱或其后切断普通电梯电源。这样做,总觉得合理些,但是与高规强条9.1.3违背,不知可行不可行。望各位大师指点。

请教大鼻山、周书八等各审图兄以下问题:
设计一类高层住宅,其顶层有正压送风机三台、消防电梯一部,普通客梯一部,其供电能否采用双路电源从变电所送至顶层,在顶层设一双电源切换箱,对顶层消防负荷及普通客梯供电。火警时在双电源切换箱或其后切断普通电梯电源。这样做,总觉得合理些,但是与高规强条9.1.3违背,不知可行不可行。望各位大师指点。
免费打赏
luozi8250
2004年12月09日 18:04:23
2楼
我不是大鼻子。
不过我不这么作
回复
大鼻山
2004年12月09日 18:48:57
3楼
客梯另外配电吧。
回复
指尖年华
2004年12月10日 07:41:00
4楼
精华版块有个关于消防电梯和普通电梯是否同回路供电的帖子,楼主去看看。
正压送风机,三台的话,还是单独切换。
回复