求助:这样的配置应该选择多大的变压器
jszhouquan
jszhouquan Lv.3
2007年10月27日 10:05:57
来自于变压器
只看楼主

我公司现在新建分厂,上30KW电机48台、22KW电机18台、18.5KW电机13台、两台锅炉装机总容量90KW、深水井22KW4台、污水处理大约100KW,照明大约40KW,请问应该选择多大容量的变压器。谢谢!

我公司现在新建分厂,上30KW电机48台、22KW电机18台、18.5KW电机13台、两台锅炉装机总容量90KW、深水井22KW4台、污水处理大约100KW,照明大约40KW,请问应该选择多大容量的变压器。谢谢!
免费打赏
jszhouquan
2007年11月19日 10:34:00
12楼
还需要考虑所有用电器同时使用。
回复
zigj
2007年11月19日 14:29:24
13楼
你说的还是不详细。
1、工厂是生产什么的,涉及到负荷性质
2、各电动机是驱动什么设备的,涉及到需要系数
3、补偿问题
4、设备的工艺布置图,涉及到变压器的选择,及线路的联络
要做负荷计算,首先是要了解工艺过程的。
回复
james_caom
2007年11月20日 13:29:35
14楼
请提供更准确的数据和介绍,要求见7楼。否则计算的负荷不准确。
回复
zzhspeed
2007年11月20日 15:21:56
15楼
只有楼上两位说的靠谱,要求合理。凡是已经给出答案的都是菜鸟。
主要是设备的使用情况没有说明,一定要说清楚设备类似是属于机加设备啊?还是属于冲焊设备阿,等等。
回复
wstheonly
2007年11月20日 15:48:58
16楼
八九不离十就得了,你以为书上的需要系数有多精确?
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 19:08:09
17楼
3000千伏安的变压器
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 19:12:13
18楼
或许再大一些
回复
鸭江绿水
2007年11月20日 21:06:55
19楼
回复
james_caom
2007年11月21日 13:08:17
20楼


不是八九不离十,不知道差到哪去了。
如:30KW电机48台、每次运行5-10分钟,停40分钟左右。这种性质的设备,设备运行的连续性差,实际计算负荷很小。如果其他设备都是这种性质时,则计算有功负荷为682kW。功率因数补偿到0.9,则计算负荷为758kVA,考虑到将来的发展,负荷率为60%,可选用两台630kVA变压器。
如果其他负荷按连续负荷计算,则计算负荷为1189kVA。可选用两台1000kVA变压器。两种计算出入很大。需要楼主提供更详细的信息。变压器的选用还与负荷级别有关。以上的负荷全部按三类负荷算。
回复
zzhspeed
2007年11月21日 13:51:29
21楼
呵呵,选用变压器是最重要的部分,怎么能八九不离十呢,不是自己掏钱就不管了是么?
回复