我公司现在新建分厂,上30KW电机48台、22KW电机18台、18.5KW电机13台、两台锅炉装机总容量90KW、深水井22KW4台、污水处理大约100KW,照明大约40KW,请问应该选择多大容量的变压器。谢谢!
我公司现在新建分厂,上30KW电机48台、22KW电机18台、18.5KW电机13台、两台锅炉装机总容量90KW、深水井22KW4台、污水处理大约100KW,照明大约40KW,请问应该选择多大容量的变压器。谢谢!
12楼
还需要考虑所有用电器同时使用。
回复
13楼
你说的还是不详细。
1、工厂是生产什么的,涉及到负荷性质
2、各电动机是驱动什么设备的,涉及到需要系数
3、补偿问题
4、设备的工艺布置图,涉及到变压器的选择,及线路的联络
要做负荷计算,首先是要了解工艺过程的。
回复
14楼
请提供更准确的数据和介绍,要求见7楼。否则计算的负荷不准确。
回复
15楼
只有楼上两位说的靠谱,要求合理。凡是已经给出答案的都是菜鸟。
主要是设备的使用情况没有说明,一定要说清楚设备类似是属于机加设备啊?还是属于冲焊设备阿,等等。
回复
16楼
八九不离十就得了,你以为书上的需要系数有多精确?
回复
17楼
3000千伏安的变压器
回复
18楼
或许再大一些
回复
19楼
回复
20楼
不是八九不离十,不知道差到哪去了。
如:30KW电机48台、每次运行5-10分钟,停40分钟左右。这种性质的设备,设备运行的连续性差,实际计算负荷很小。如果其他设备都是这种性质时,则计算有功负荷为682kW。功率因数补偿到0.9,则计算负荷为758kVA,考虑到将来的发展,负荷率为60%,可选用两台630kVA变压器。
如果其他负荷按连续负荷计算,则计算负荷为1189kVA。可选用两台1000kVA变压器。两种计算出入很大。需要楼主提供更详细的信息。变压器的选用还与负荷级别有关。以上的负荷全部按三类负荷算。
回复
21楼
呵呵,选用变压器是最重要的部分,怎么能八九不离十呢,不是自己掏钱就不管了是么?
回复