1供配电设计要求
机房总配电从大楼的总配电柜单独引回路进机房。低压系统配电采用TN-C-S系统。低压配电柜采用专业原装配电箱,该配电箱根据国际标准(IEC439-1:1992 EN60439-1:1994Form 3b for normal section and Form 4 for essential section)设计及制造,结构紧凑,防护等级高,内部结构分为开关室、辅助接线隔室、母线隔室等,所有MCCB、ACB及配件均为优质进口产品,并与消防讯号联动,在有火警发生时,可即时停止机房所有机电设备的运行。总配电柜集中设置便于操作检修,考虑到将来设备的扩充,各开关屏均设置备用回路,各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器等符合设备负载电压、电流要求。配电系统根据系统大小考虑是否设立电容补偿屏,电容器可分组自动投入及撤出,补偿后的功率因数达到0.95以上。
总配电系统中,市电先经电力电缆送至机房总配电柜,然后再分送给机房各设备。配电柜应考虑以下几方面:
a.选用自动的空气开关。
b.配电柜的供电回路数,足够设备的使用并考虑到设备的扩充。
c.设有应急开关,当机房出现严重事故或火警时,能快速切断计算机系统的电源。
d.网络通信机房的供电应220V电压/50HZ频率和单项三线制的配线方式供电,双回路供给机房用电。
e.网络通信机房的设备供电应按设备总用电量的20%-30%进行预留。
f.网络通信机房内的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的网络通信主机专用插座,不间断电源(UPS)供电的设备用三孔标准插座,市电直接供电的设备用五孔标准插座,直流电源系统接线柱。
g.网络通信机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化应在 50Hz±0.5Hz之内。
2. 总进线
从大楼总配电室的市电馈线柜引出一路电源线,容量(按实际需求)为市电负载电流总进线。总进线线缆引至大楼配电室内设的分线柜。
3. 配电柜
机房区设智能精密配电柜一台,主要负责市电、UPS电源及直流负载的电源股分配。具体要求如下:
a、提供≥2路160A输入;
b、提供2路100A、4路60A的3相输出和30路30A的单相输出;
c、提供10路智能断路器,监控系统可监测到它们的电压、电流、频率、计量、开关报警等状况。
d、提供RS485监控接口。
e、提供LCD显示面板。
f、主要元件采用施耐德的产品;
g、配电柜市电进线一路,容量60KA,为电源二级防雷装置,防止感应雷侵入及电源过电压。
h、配电柜绝缘性能,应符合国家标准GBJ232-82《电气设备交接试验标准篇》中第20.0.1条的要求,一般情况下不小于0.5MR。
有哪位可以按照上述要求给我报个价格,请发往cyixia@163.com,急!