图2:测试结果波形图表 1 现场测试及实际长度比对 锚杆编号 测试长度(m) 实际长度(m)
图2:测试结果波形图表 1 现场测试及实际长度比对
锚杆编号
|
测试长度(m)
|
实际长度(m)
|
测试误差(m)
|
相对误差
|
锚杆编号
|
测试长度(m)
|
实际长度(m)
|
测试误差
|
相对误差
|
1
|
0.653
|
0.670
|
-0.017
|
-2.5%
|
11
|
2.362
|
2.350
|
0.012
|
0.5%
|
2
|
0.922
|
0.920
|
0.002
|
0.2%
|
12
|
2.590
|
2.560
|
0.03
|
1.1%
|
3
|
0.995
|
0.990
|
0.005
|
0.5%
|
13
|
2.810
|
2.800
|
0.01
|
0.3%
|
4
|
1.150
|
1.140
|
0.01
|
0.8%
|
14
|
3.067
|
3.050
|
0.017
|
0.5%
|
5
|
1.295
|
1.290
|
0.005
|
0.3%
|
15
|
3.280
|
3.250
|
0.03
|
0.9%
|
6
|
1.492
|
1.490
|
0.002
|
0.1%
|
16
|
3.500
|
3.490
|
0.01
|
0.2%
|
7
|
1.600
|
1.600
|
0
|
0
|
17
|
3.906
|
3.880
|
0.026
|
0.6%
|
8
|
1.854
|
1.840
|
0.014
|
0.7%
|
18
|
0.550
|
0.550
|
0
|
0
|
9
|
2.031
|
2.010
|
0.021
|
1.0%
|
19
|
0.653
|
0.680
|
-0.027
|
-3.9%
|
10
|
2.238
|
2.220
|
0.018
|
0.8%
|
20
|
0.823
|
0.830
|
-0.007
|
-0.8%
|
测试结果表明将我公司传感器与特制耦合剂配合使用,测试效果相当理想。