3500平米的幼儿园需要设喷淋吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2015年08月03日 13:26:47
只看楼主

一小区配套的幼儿园,三层,总建筑面积约3500平米,一期准备先设6个班,二期扩大到20个班左右(根据情况)。建筑内设有消火栓和火灾自动报警、建筑灭火器,没有设自动喷淋灭火系统。但是根据新建规8.3.4-5“大中型幼儿园”需要设喷淋系统,如果一期开园时不设喷淋的话,可以吗?

一小区配套的幼儿园,三层,总建筑面积约3500平米,一期准备先设6个班,二期扩大到20个班左右(根据情况)。建筑内设有消火栓和火灾自动报警、建筑灭火器,没有设自动喷淋灭火系统。但是根据新建规8.3.4-5“大中型幼儿园”需要设喷淋系统,如果一期开园时不设喷淋的话,可以吗?
免费打赏
cg3000
2015年08月10日 08:47:35
13楼
中型幼儿园喷淋肯定要设
回复
zp_ks
2015年08月10日 09:00:00
14楼
按照建规50016-2014第8.3.4.5条大中型幼儿园必须设置喷淋系统,6班就已是中型幼儿园了,所以你的项目必须设置
回复
dxnbqq
2015年09月08日 08:57:57
15楼
请问12楼提到的部局通知是指哪里的部局?
回复
chikaibin220
2015年10月08日 15:28:17
16楼
dxnbqq 发表于 2015-9-8 08:57 请问12楼提到的部局通知是指哪里的部局?公安部消防局!
回复
qq415949031
2015年10月08日 21:56:46
17楼
楠屾敹鏄偗瀹氳兘閫氳繃鐨勶紝姣曠珶鍓嶆湡鏄寜鏃ц鑼冨鍥惧彇寰楀鏍告剰瑙佷功鐨勩
回复
kuayuefenglang
2015年10月09日 16:05:53
18楼

要设自动灭火喷淋系统
回复
chilong_hzf
2015年10月13日 22:13:53
19楼
查一下规范,好像6个班就属于中型幼儿园了,要上喷淋了。既然要扩建,一期上了不更方面二期实施么?
回复
bruceleeeeee
2015年10月14日 11:00:48
20楼
你这已经属于中型幼儿园了 需要设喷淋系统
回复
tiop0804
2015年11月12日 07:11:23
21楼

好资料,谢谢楼主!
回复
石榴花儿
2015年12月29日 12:12:56
22楼
按照建规50016-2014第8.3.4.5条大中型幼儿园必须设置喷淋系统,6班就已是中型幼儿园了,所以你的项目必须设置