3500平米的幼儿园需要设喷淋吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2015年08月03日 13:26:47
只看楼主

一小区配套的幼儿园,三层,总建筑面积约3500平米,一期准备先设6个班,二期扩大到20个班左右(根据情况)。建筑内设有消火栓和火灾自动报警、建筑灭火器,没有设自动喷淋灭火系统。但是根据新建规8.3.4-5“大中型幼儿园”需要设喷淋系统,如果一期开园时不设喷淋的话,可以吗?

一小区配套的幼儿园,三层,总建筑面积约3500平米,一期准备先设6个班,二期扩大到20个班左右(根据情况)。建筑内设有消火栓和火灾自动报警、建筑灭火器,没有设自动喷淋灭火系统。但是根据新建规8.3.4-5“大中型幼儿园”需要设喷淋系统,如果一期开园时不设喷淋的话,可以吗?
免费打赏
zhujianhui55
2015年08月03日 18:43:34
2楼
不可以,需要设上
回复
ziqiangbuxi
2015年08月04日 16:35:28
4楼
这个幼儿园按老规范建设的,当时的图纸没有设喷淋系统,目前正在组织消防验收,如果按老图纸没有设喷淋的情况下验收通过了,那样的话,幼儿园开园办理手续时,有关部门会再要求设喷淋吗?拿着按老图纸验收合格的证明可以顺利开园吗?
回复
zhujianhui55
2015年08月04日 18:04:45
5楼
ziqiangbuxi 发表于 2015-8-4 16:35 这个幼儿园按老规范建设的,当时的图纸没有设喷淋系统,目前正在组织消防验收,如果按老图纸没有设喷淋的情 …有可能会通过。但是从使用的角度来说肯定还是存在火灾隐患的。有些地方即使很多项目是按老规范做的,在实际验收的时候都是按新规范来验收。
回复
fangwei123456789
2015年08月05日 09:02:24
6楼
中型幼儿园喷淋肯定要设了!!!!!
回复
长江七号z
2015年08月06日 10:12:17
7楼
要设喷淋系统
回复
可爱的大白菜
2015年08月06日 16:08:52
8楼
跟消防大队沟通吧,按新规验收时过不了的,还是要设喷淋。
回复
eric.longer
2015年08月07日 14:25:09
9楼
很有可能验收按新规范要求,沟通的话,也可以不设,说得通。因为设计的时候老规范没要求。
回复
ziqiangbuxi
2015年08月08日 15:28:04
10楼
嗯,谢谢了!先让建设单位验收完成后拿到验收报告再说。
回复
王铜
2015年08月09日 08:07:11
11楼
从使用的角度来说肯定还是存在火灾隐患的。
回复
bigtsui66
2015年08月09日 20:29:51
12楼
应该可以。
部局通知:新规范实施之前已经审核通过的,验收时按照老规范执行,但推荐使用新标准。只是推荐。
6个班属于中型,20个班属于大型。
如果审核时的图纸是全部的话,这次验收可以按照老规范进行验收。
拿到验收意见书后就可以开班了,因为是教育部门审批。
今后扩建的时候肯定要求上喷淋的。
回复