氧气,乙炔等气体储藏室内、站房内的电气部分设计
rushflame
rushflame Lv.8
2015年08月02日 15:56:26
只看楼主

氧气,乙炔等气体储藏室内、站房的房间内,能不能安装配电箱,电气控制箱子等电气设备?如果可以,有什么参考的规范?这些气体储存室,电气管线,照明等 设计的安装可以参考哪些规范参考,请各位工程师指导下。感激不尽~

氧气,乙炔等气体储藏室内、站房的房间内,能不能安装配电箱,电气控制箱子等电气设备?如果可以,有什么参考的规范?
这些气体储存室,电气管线,照明等 设计的安装可以参考哪些规范参考,请各位工程师指导下。感激不尽~
lingxuct
2015年08月02日 16:40:25
2楼
氧气,乙炔等气体储藏室内、站房的房间内尽量不要装电气,所有监控等带电部分,全部用隔爆设备!

非装不可时,乙炔上方不要装照明,避开易燃易爆气体!

配电箱等装到没有乙炔的地方!
回复
电气书生
2015年08月02日 23:03:17
3楼
GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范
回复
dianqipanli
2015年08月03日 05:03:22
4楼
回复
巴亚
2015年08月03日 08:37:26
5楼
这么危险的地方,我不敢做电气设计
回复
q13871628685
2015年08月03日 09:38:33
6楼

感谢分享,收藏了
回复
rushflame
2015年08月06日 09:10:13
7楼
dianqipanli 发表于 2015-8-3 05:03 非常感谢您的指导~
回复
rushflame
2015年08月06日 09:10:37
8楼
ccc___ 发表于 2015-8-2 16:40 氧气,乙炔等气体储藏室内、站房的房间内尽量不要装电气,所有监控等带电部分,全部用隔爆设备!非装不 …非常感谢指导和分享
回复
rushflame
2015年08月06日 09:13:14
9楼
电气书生 发表于 2015-8-2 23:03 GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范恩,正常参考规范~
回复
zhumeng7225
2015年08月06日 09:29:02
10楼
参照规范划定防爆区域及等级,根据防爆区域采用防爆电器设计
回复
jianzhudianqi
2015年08月10日 06:57:01
11楼
路过学习了
回复