摘 要:介绍混凝土结构外加电流阴极防护技术的原理,重点阐述杭州湾跨海大桥南、北航道桥外加电流阴极防护系统的组成、设计要点、关键技术和安装调试。 关键词:杭州湾跨海大桥;钢筋混凝土结构;外加电流阴极防护;防腐 钢筋混凝土结构是目前应用最为广泛的结构形式之一,长期以来被认为是非常耐久的。直到上世纪70年代末,混凝土结构的基础设施在恶劣环境下出现了过早破坏。沿海混凝土结构耐久性不足已经造成严重的经济损失和资源浪费。随着建筑物的老化和环境污染的加重,钢筋混凝土结构耐久性问题越来越引起国内外广大研究者的关注。在第二届国际混凝土耐久性会议上,Mehta教授明确地将“钢筋腐蚀”排在影响混凝土耐久性因素的首位。 根据金属腐蚀的电化学原理,金属在自然状态下,表面会形成阳极区和阴极区。见图1,阳极区放出自由电子,金属受到腐蚀;阴极区得到电子,金属受到保护。
关键词:杭州湾跨海大桥;钢筋混凝土结构;外加电流阴极防护;防腐
钢筋混凝土结构是目前应用最为广泛的结构形式之一,长期以来被认为是非常耐久的。外加电流阴极防护的原理就是通过外加电流,把电源正极连接在难溶性辅助阳极上强制形成阳极区;把电源的负极连接在受保护的钢筋上,强制形成阴极区。阳极与被保护的钢筋均处于连续的电介质中,使被保护的钢筋接触电解质的全部表面都充分而且均匀地接受自由电子,从而受到阴极保护[1]。
外加电流阴极防护原理见图2。 外加电流阴极预防和外加电流阴极保护外加电流阴极防护技术可分为对新结构的外加电流阴极预防和对旧结构的外加电流阴极保护两类。这两类技术的最大区别在于阴极预防技术所需的电流要大大低于阴极保护。从而使造价也大大降低。两类技术都可以应用在整个钢筋混凝土结构或者结构的某一部分,以防止钢筋锈蚀,达到延长结构使用寿命的目的。
上一篇:海河综合开发工程新建桥梁结构技术特点
下一篇:基于公路工程结构可靠度设计的质量管理及控制