[摘要:本文主要针对强潮涌浪水闸主要受力情况进行分析,对比《水闸设计规范》和实际模型试验测力成果,针对强潮涌浪地区水闸结构设计提出合理方案,并对其他有关一些问题进行了讨论,供广大设计人员参考。]1、工程概况洋沙山万亩造地项目位于北仑区春晓镇东南海域,属山区独立水系,流域面积42km2。三山大闸工程是该项目的主要挡潮排涝工程,排涝标准20年一遇,设计最大排涝流量为469m3/s。内河正常水位为0.63m,20年一遇水位为1.98m。挡潮标准为50年一遇,设计潮位为4.44m。水闸所处为无限风区,外海历史最高潮位为4.33m,多年平均高潮位为2.39m,多年平均潮位为0.68m,多年平均低潮位为-1.20m。
[摘要:本文主要针对强潮涌浪水闸主要受力情况进行分析,对比《水闸设计规范》和实际模型试验测力成果,针对强潮涌浪地区水闸结构设计提出合理方案,并对其他有关一些问题进行了讨论,供广大设计人员参考。] 1、工程概况 洋沙山万亩造地项目位于北仑区春晓镇东南海域,属山区独立水系,流域面积42km2。 三山大闸共10孔,每孔净宽4m。水闸底板顶高程-1.9m,胸墙底高程1.9m,工作平台高程6.7m。闸门板尺寸宽为4.5m,高为4.02m,厚为0.4m。闸门板由三块叠合而成,每块高1.34m。 05年“麦莎”台风袭击三山大闸时,导致十孔闸门的上、中板梁几乎被全部打断;07年“罗莎”台风袭击时,又导致闸门板梁被大量打裂;且两次台风的袭击,均给水闸带来较大的振动感,影响了管理人员和当地百姓对水闸正常安全运行的心理期望。 从这两次台风袭击来看,水闸确实存在着一些影响正常使用的安全问题。由于三山大闸肩负着上游近40 km2流域面积的排涝任务,且所处的洋沙山围区区块目前已成为北仑重点发展区块——宁波经济开发区春晓区块,区位的重要性决定了水闸的运行和安全更容不得一点闪失。为此,有必要对三山大闸存在的问题进行分析,并提出针对性的防护工程措施。工程区波浪要素见表1~2。 表1 闸前各向50年一遇波要素 方向 H1%(m) H4%(m) H5%(m) H13%(m) H (m) T(s) L(m) E-ESE 4.69 4.18 4.09 3.62 2.56 14.6 118 SE-SSE 4.50 4.01 3.91 3.45 2.42 14.0 113 表2 闸前不同潮位下50年一遇不利波要素 潮位 H1%(m) H4%(m) H5%(m) H13%(m) H (m) T(s) L(m) 4.40 4.69 4.18 4.09 3.62 2.56 14.6 118 3.00 3.92 3.52 3.45 3.07 2.21 14.6 106 2.00(破碎) 3.39 3.09 分享到: 更多 (责任编辑:admin) |