【每日】一论设计中常见问题98 (核心筒﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年07月31日 08:46:55
只看楼主

98. 《高层建筑混凝土结构技木规程》9.2.3“框架-核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。”(强)问:你怎么理解?是否是【核心筒】的周边柱间可不设置框架梁?

98. 《高层建筑混凝土结构技木规程》9.2.3“框架-核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。”(强)
问:你怎么理解?是否是【核心筒】的周边柱间可不设置框架梁?
聪聪鼠85015
2015年07月31日 09:04:13
2楼
我理解是最外围的框架柱应设置框架梁,像绳子一样捆住建筑
回复
曾晓峰
2015年07月31日 09:16:12
3楼
co-85015 发表于 2015-7-31 09:04 我理解是最外围的框架柱应设置框架梁,像绳子一样捆住建筑建筑外围—?:lol
回复
聪聪鼠85015
2015年07月31日 09:24:56
4楼
曾晓峰 发表于 2015-7-31 09:16 建筑外围—?忘了说个前提了,针对板柱核心筒是这样,其余情况肯定都要设置框架梁的:$
回复
co1431243480504
2015年07月31日 09:38:43
5楼
建筑外围设置框架梁 【核心筒】的周边柱间设不设?{:1_105:}
回复
ytg123456
2015年07月31日 11:17:27
7楼
周边柱间必须设置框架梁强调的是整体性,保证实现设计假定。
回复
light88
2015年07月31日 11:54:24
8楼
必须设的反面就是不设,这是与不设做比较。
抗震中很重要的一点就是防止扭转,材料力学告诉我们,增强抗扭刚度最好的办法就是加大离形心最远的地方的刚度,所以有梁和无梁的差别不用多说。
回复
洞房不败之玉女
2015年07月31日 12:03:20
9楼
人家规范规定”这个位置“必须设梁,你却讨论“别的位置”可不设梁?你打擦边球是这样打的么?再说这两者没有什么关系吧。
回复
曾晓峰
2015年07月31日 14:10:09
10楼
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-7-31 16:23 编辑

答: 是【框架-核心筒结构】(房屋外侧)周边柱间必须设置框架梁,但并不能说【框架-核心筒结构】的【核心筒】周边柱间就可不设置框架梁。
分析:
1.《高规》9.2.3条文说明“由于框架核心筒结构外周框架的柱距较大,为了整体性,外周框架柱间必须要设框架梁,形成周边框架。……因此,在采用无梁楼盖时,更应在各层楼盖沿周边框架柱设置框架梁。”
从上可看出:【框架-核心筒结构】中是可部份采用无梁楼盖的,但外周框架柱间必须要设框架梁。也就是说《高规》9.2.3讲的是:【框架-核心筒结构】(房屋外侧)周边柱间必须设置框架梁。
2.由于【框架-核心筒结构】一般柱距较大,高度较高。《坑规》6.7.3“……楼面大梁(框架梁)与内筒或核心筒墙平面外连接时,应符合本规范6.5.3条(要求设扶壁柱或暗柱)的规定。”实际上暗柱是无法满足楼面大梁(框架梁)的钢筋锚固的,实际工程中都是在【核心筒】周边设置扶壁柱或端柱。
【框架-核心筒结构】实质上也是【框架-抗震墙结构】的一种,只是【框架-核心筒结构】比【框架-抗震墙结构】的适用高度更高,要求【更严】。而框架-抗震墙结构在《高规》8.2.2及《抗》6.5.1-2中都明确:有边框柱(端柱)的剪力墙应(宜)设置框架梁或暗梁。因此【框架-核心筒结构】的【核心筒】周边柱间更应设框架梁或暗梁。
回复
聪聪鼠85015
2015年07月31日 15:33:26
11楼
曾晓峰 发表于 2015-7-31 14:10 答: 是【框架-核心筒结构】(房屋外侧)周边柱间必须设置框架梁,但并不能说【框架-核心筒结构】的【核 …新高规没有6.7.3条啊,楼主说的应该是抗规吧。
回复
聪聪鼠85015
2015年07月31日 15:35:15
12楼
曾晓峰 发表于 2015-7-31 14:10 答: 是【框架-核心筒结构】(房屋外侧)周边柱间必须设置框架梁,但并不能说【框架-核心筒结构】的【核 …按照楼主的解释,我是不是可以这么理解,框筒结构按照规范,筒体外围一定要设置框架梁,那板柱剪力墙结构怎么办呢?