消防水源与消防水池的利用
mdxk75435
mdxk75435 Lv.7
2015年07月29日 22:54:00
只看楼主

一、消防水源的种类与技术条件: l市政水作为水源,不设消防水池的类型: 采用两条市政给水管供水,供水管径.供水量均满足消防全部用水量时的情况。 2由市政给水管网和消防水池共同供水的类型: 市政给水管网有两条不同管段引人,水压不小于O.lMPa,但管径较小,消防时供水量不足. 3消防水池供水的类型: 市政给水管网为枝状或仅有一条引人管;

一、消防水源的种类与技术条件:

l市政水作为水源,不设消防水池的类型:

采用两条市政给水管供水,供水管径.供水量均满足消防全部用水量时的情况。

2由市政给水管网和消防水池共同供水的类型:

市政给水管网有两条不同管段引人,水压不小于O.lMPa,但管径较小,消防时供水量不足.

3消防水池供水的类型:

市政给水管网为枝状或仅有一条引人管;

4采用天然水源的类型:

天然水源如河道、塘、湖等。

二、消防水源供水水质与消防系统设置:

l市政水浊度小于3,溶解性固体运250mg/1,完全可适用于消火栓.自喷.水幕及水喷雾系统;

2采用天然水源时,天然水体有可能水质恶化,细菌滋生,藻类、苔辞类及浮游生物等大量繁殖,水的浊度高,存在生物粘泥和较大的漂浮物,会造成部分控制部件堵塞,如报警阀、减压阀.减压孔板及减压稳压型消火栓,因而通过泵前设置初过滤器.泵后阀前设精过滤器来保证系统正常工作。另外国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002,依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类:可分别适用于不同的消防系统:

I类:源头水。国家自然保护区;完全可适用于消火栓.自喷.水幕及水喷雾系统;

Ⅱ类:集中式生活饮用水地表水源地一级保护区;浊度小于3,溶解性,总固体<1000mg/l,可适用于消火栓.自喷.水幕及水喷雾系统;

Ⅲ类:集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、游泳区及景观池;浊度小于3,溶解性总固体<1000 mg儿,可适用于消火栓.自喷.水幕及水喷雾系统;

Ⅳ类:一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;适用于低压室内外消火栓系统;

V类:农业用水区及一般景观要求水域;适用于低压室外消火栓系统;

三、消防水池容积与补水量:

l消防水池的有效容积:按照公式Vv=(Qx-Qg) × t× 3.6

式中Vv--消防水池有效容积(m3)

Qx--室内,室外消防用水总量(L/S)

Qg--在火灾连续时间内可持续补充的水量(L/S)

T--火灾连续时间(h)

2消防水池补水量的计算:

当进水管数量不少于两条,而其中一条检修或发生故障时,其余进水管应仍能满足全部用水量,即满足生活。生产和消防的用水总量。保证措施为:

2.1合理确定进水管管径,进水管管径应按下式计算:

D=[4Q/π(n-1)V] ½

D--进水管管径(m );

Q--生活、生产及消防用水总量(ml/s );

n--进水管条数

π--圆周率3.14

补水管进水流速宜≤2.5m/s,如果>2.5m/s,宜调整水表口径和进水管管径。

2.2在环网的相应管段上设置必要的阀门,以控制水源和保证管网中某一管级维修或发生故障时,其余管段仍能通水井正常工作。

四、消防水池的平消结合:

消防水池因养兵千日,用兵一时,因而住宅小区可利用游泳池兼作消防水池,消防储水不足部分可由景观池分担,游泳池及景观池的排水作为绿化喷灌系统的水源。

图1 消防水利用流程图

1市政水作为消防水池的水源时,利用游泳池储存消防水.

为满足游泳爱好者的需求,丰富小区的业余文化生活,可对游泳者收取一定的费用,以保证泳池的运营与管理。小区泳池常为室内公共游泳池或露天游泳池,循环方式一般采用顺流式。小区常见的几种消防水池与游泳池规格对应表,详表l。

2011030136107205.jpg

游泳池初次补水时间宜为24h,最长不宜超过48h,这与消防水池的初次补水时间不宜超过48h是对应的;当泳池容积小于500m3时,兼作消防水池可不分格;当泳池容积大于500m3时,兼作消防水池应分两格,分格冲洗并泄空至景观池;室内泳池及露天泳池每天补水量占池水容积的百分比分别为5% -10%及10% -15%,相对消防专用水池放空节约了水量。

2利用游泳池及浸脚池之溢泄排水作为景观池的补充水

小区水景工程可美化环境,改善小区气候,通过补水循环,水流能起充氧防止水质腐败的作用,水景工程常常具有较大的水池,处理得当可当作喷灌储水池及消防储水池,这样有利于喷泉水池的换水净化。水景工程的水量损失包括喷水风吹损失.蒸发损失.溢流排污损失和水池渗漏损失。水景水池充满时间可按12 - 48h计算。

3利用景观池之溢泄排水、泳池过滤器反冲洗排水及淋浴废水作为绿化喷灌池的补充水

景观池之溢泄排水、游泳池过滤器反冲洗排水及强制淋浴废水,元色元昧,能满足植物生长的要求,

不改变原有土壤的物理和化学性能。因而可作为绿化喷灌池的补充水。有条件时,绿化喷灌水池可作大些,早季时可调节泳池及景观池的排放水量,雨季可储存部分雨水。在绿化喷灌水池中设置潜水泵,通过输水管网和喷头,向绿化区喷灌,以维持土壤水分。

采用市政水→游泳池→景观池→绿化喷灌供水方式,保证了消防水量的储存,实现了平消结合,较好发挥了消防水池的社会效益及环境效益。