两水井 变频控制 1为11KW 扬程95m 2为13KW 扬程104m设置压力为2.6kg 2号泵运行压力达不到 是扬程不够吗?
两水井 变频控制 1为11KW 扬程95m 2为13KW 扬程104m
设置压力为2.6kg 2号泵运行压力达不到 是扬程不够吗?
2楼
井下深度分别为 1--30m 2--70m
回复
3楼
压力为2.6kg 2号泵运行压力达不到 .
1:你变频设置的有问题。
2:你选泵的流量有问题。
13592064555 王
回复
4楼
你选的泵有问题 2#泵扬程应该比1#泵大40m
回复
5楼
2#泵应该比1#泵扬程大40m左右
回复
6楼
第一,有可能选泵型号选错了,流量选大了.
第二,控制变频没设计好,需要多大的频率没设计好.
回复