酒店客房感觉很潮湿,它又独立新风系统,室外的新风经过新风机处理后送进房间。现在怀疑是室外的空气相对湿度太大,新风机除湿不足。请问有这个可能吗?或者是别的原因造成的?哪位专家能帮我分析一下呢?
酒店客房感觉很潮湿,它又独立新风系统,室外的新风经过新风机处理后送进房间。现在怀疑是室外的空气相对湿度太大,新风机除湿不足。请问有这个可能吗?或者是别的原因造成的?
哪位专家能帮我分析一下呢?
12楼
宝贝佳林 发表于 2015-7-29 19:46 有空间的话可以加一个除湿段,现在的除湿现在的除湿大多是蒸发除湿和溶液除湿。或者是更换大冷量的表冷器 …现在是想换更大的表冷器的全新风空气处理机组,就是不知道要更换多大型号的能满足
回复
13楼
你得先整明白,新风处理机组把新风处理到什么状态点?是室内焓值?室内温度?前面的都没搞清楚,你就不知道是不是新风处理机组处理能力不行,还是你根本没有叫它处理到状态点
回复
14楼
poorpc 发表于 2015-7-30 12:59 你得先整明白,新风处理机组把新风处理到什么状态点?是室内焓值?室内温度?前面的都没搞清楚,你就不知道 …现在外界新风经过机组处理后,温度是23℃。相对湿度95%,机组的冷冻水进水温度大概9℃。如果是要处理到室内焓值,这个温度是不是太高了?应该是要17℃吗?如果是要处理到室内温度,但相对湿度又不满足要求
回复
15楼
gounijian 发表于 2015-7-31 10:05 现在外界新风经过机组处理后,温度是23℃。相对湿度95%,机组的冷冻水进水温度大概9℃。如果是要处理到 …你室内温湿度要求多少?求出室内焓值多少,然后根据这个焓值叫新风机组处理到这个点。处理不到这个点要么换新风机组表冷,要么降低冷冻水水温。等到新风机组能处理到这个点,你的室内温湿度还不能达到,你再来论坛问吧
回复
16楼
我觉得可能是进水温度高了,新风机和风机盘的除湿能力减弱。以前做过一个项目分析,当供水温度达到9℃时,风机盘管基本没什么除湿能力了,这时只能依靠新风除湿。原理是把新风湿度降到很低,然后跟室内混合以达到设计湿度要求(前提是室内散湿量小,不然需提供的新风量将会很大,客房散湿应该就是人)。建议加大新风机的排管数,然后再去校核下室内湿度。
回复
17楼
gounijian 发表于 2015-7-30 11:13 就是那种全新风空气处理机组新风机当然是全新风!我的意思是新风机冷源是冷冻水还是压缩机制冷?如果是冷冻水,冷冻水温度高的话,除湿效果差;即使冷冻水温度不高,表冷器面积不够,除湿效果也差。也就是说,冷冻水温度必须满足设计要求。其次,必须控制送风温度不能高,最好不超过20度;还有一种办法:新风处理到室内状态点:26度,适度60%,需要再热。如果是压缩机制冷效果会比较好。
回复
18楼
1、首先可以利用温度计测量室外空气的含湿量,确定你怀疑的原因是否正确,同时可以在不开新风的情况下测量一下室内的温度和含湿量。(可以通过测量干球温度和湿球温度得到含湿量)2、如果测量结果符合了你的怀疑结果,那就需要新风机增加除湿能力,这个可以和产品厂家沟通一下,换一个合适的机组就可以了。3、别的可能:确定进入房间的新风量是否达到设计要求,新风量不足的时候,室内空气也会感觉到不舒服。4、客房内是否有排风设备,缺少排风的时候,会影响室内空气质量。
回复
19楼
路过学习中,谢谢大神们
回复
20楼
关小点新风就可以了
回复