酒店客房感觉很潮湿,它又独立新风系统,室外的新风经过新风机处理后送进房间。现在怀疑是室外的空气相对湿度太大,新风机除湿不足。请问有这个可能吗?或者是别的原因造成的?哪位专家能帮我分析一下呢?
酒店客房感觉很潮湿,它又独立新风系统,室外的新风经过新风机处理后送进房间。现在怀疑是室外的空气相对湿度太大,新风机除湿不足。请问有这个可能吗?或者是别的原因造成的?
哪位专家能帮我分析一下呢?
2楼
楼主的项目在什么地方?有可能是新风的原因。
回复
3楼
空调有冷凝水,应该室内湿度比室外小,北方一般都是有加湿装置。估计是气候比较潮湿的地区,新风含湿大,也可能气流组织不合理。
回复
4楼
学习中~~~~~
回复
5楼
新风机除湿量不够
回复
6楼
宝贝佳林 发表于 2015-7-28 23:39 楼主的项目在什么地方?有可能是新风的原因。在广州,新风的原因具体指那些方面?具体要怎么做呢?更换新风机?
回复
7楼
babaili 发表于 2015-7-29 13:17 新风机除湿量不够那要怎么做呢?貌似新风机的产品资料一般都不会有除湿量这一项的,都是有风量、冷量。如果是新风机除湿量不足,那要怎么选择足够除湿量的新风机
回复
8楼
liuhongqiangtumu 发表于 2015-7-29 08:54 空调有冷凝水,应该室内湿度比室外小,北方一般都是有加湿装置。估计是气候比较潮湿的地区,新风含湿大,也 …在广州,所以气候比较潮湿。假设室内湿度比室外小,那要怎样做才行呢?
回复
9楼
gounijian 发表于 2015-7-29 13:40 那要怎么做呢?貌似新风机的产品资料一般都不会有除湿量这一项的,都是有风量、冷量。如果是新风机除湿 …有空间的话可以加一个除湿段,现在的除湿现在的除湿大多是蒸发除湿和溶液除湿。或者是更换大冷量的表冷器。个人观点,请参考。
回复
10楼
用的是什么类型新风机???????????
回复
11楼
zyhlyx 发表于 2015-7-30 09:51 用的是什么类型新风机???????????就是那种全新风空气处理机组
回复