改造项目的防雷该怎么做?
wyhao123
wyhao123 Lv.3
2007年10月26日 16:07:55
来自于防雷减灾
只看楼主

有一商场改造,需考虑防雷,但有三面防雷引下线引不到地下(因商场下有两层地下车库),请问各位老大,可不可以用热镀锌扁钢在地面上沿建筑物兜一圈与各引下线焊接后再与商场一侧的人工接地体联接?急!!在线等。

有一商场改造,需考虑防雷,但有三面防雷引下线引不到地下(因商场下有两层地下车库),请问各位老大,可不可以用热镀锌扁钢在地面上沿建筑物兜一圈与各引下线焊接后再与商场一侧的人工接地体联接?急!!在线等。
免费打赏
melandfl
2007年10月26日 17:16:19
2楼
使用柱筋作为引下线.
回复
zhym518518
2007年10月28日 22:02:07
3楼
先需要测量一下通过柱主筋连接地梁接地阻值能否达到要求,如果能就用柱主筋做引下线,在屋面与接闪器相连即可。否则,就得在地面做辅助接地极,由镀锌扁钢引到屋面与接闪器相连。
回复
wyhao123
2007年10月29日 10:09:14
4楼
谢谢两位,做明装引下线问题不大,但关键是有三侧引下线引不到地下(地下室楼板不能敲),所以我想问问各位能不能在地上把三侧引下线用扁钢兜一圈再与另外一侧可以打接地极的人工接地体联接?
回复
zhym518518
2007年10月29日 22:14:12
5楼
可以,只要保证组值即可。
回复
飞影道人
2007年10月31日 17:08:55
6楼
没问题


回复
wyhao123
2007年11月01日 10:07:09
7楼
谢谢了。
回复
liuxuancan
2007年11月03日 17:33:02
8楼


支持
回复