请问桥架和线槽到底怎么区分?BV线能不能走其内?查了很多资料 各种说法都有 哪位大神给定位一下
请问桥架和线槽到底怎么区分?BV线能不能走其内?查了很多资料 各种说法都有 哪位大神给定位一下
2楼
桥架走电缆 线槽走导线 不允许导线跟电缆一起敷设在同一桥架内
回复
3楼
这里面有。
回复
4楼
无孔托盘即为线槽。
回复
5楼
桥架通常用于敷设电缆,因此称为电缆桥架。电缆桥架有梯架式和托盘式两大类,带盖托盘式桥架亦可用作敷设绝缘电线,此时根据用途,桥架可称为线槽。但不能把桥架、线槽和托盘三个名字并列而提,线槽和桥架仅是同一产品在不同用途时的称呼,托盘是桥架的一种,三者是同一事物,但不能并列而提。
转载于王常余编著的《电气安装质量160问》
回复
6楼
托盘式桥架内可敷设电缆或电线已是施工人员的共识,这也是正确的。梯架式桥架内能敷设电缆似乎也是共识,事实上不完全正确,也有人断然规定梯架式桥架内不能敷设电线,这也是错误的。首先我们要弄清梯架式桥架内敷设电缆时会出现什么情况?由于梯架式桥架内的横档间有很大的空隙,如果敷设2.5mm2的电线,电线会从横档的空隙中下垂,如果敷设185mm2的电缆,由于电缆自身的刚度,所以电缆不会从横档的空隙中下垂。
这里不说控制电缆,就以VV三芯电缆为例,它的标称截面最大可达300mm2,当然不可能从空隙中下垂,但这种电缆最小截面也有1.0mm2,即使是2.5mm2的VV三芯电力电缆,如果水平敷设在梯架式桥架内,也会和导线一样发生下垂,因此梯架式桥架内水平敷设电缆时,只能敷设大截面电缆。
电线除了家庭使用的10mm2以下的电线外,也有截面大至120mm平方的BX多芯橡皮线、185mm2的BV一芯电线,这些电线即使水平敷设在梯架式桥架内也不会发生下垂,因此断然规定梯架式桥架内不能敷设电线是错误的。
如果是梯架式桥架垂直安装,那么任何截面的电缆或电线都可以敷设,但为了克服电缆或电线的自重,应用塑料扎带把电缆或电线绑扎在桥架的横档上。
桥架选用设计时,也可以水平部分用托盘式桥架,垂直部分选用梯架式桥架。沿墙垂直安装的桥架宜选用梯架式桥架,便于绑扎电缆或电线。
转载于王常余编著的《电气安装质量160问》
回复
7楼
鏄庣櫧浜嗭紝璋㈣阿鎮紒
回复
8楼
BV导线完全可以敷设在电缆桥架内!
电缆桥架就是金属线槽的升级版!
只不过,如果距离较远,比如超过100米的话,桥架内的接头太多,容易出现问题。
所以,常规就是以电缆为主。
回复