探测器与区域报警器的供电方式
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年07月24日 11:21:00
只看楼主

  探测器与区域报警器的连接方式随着消防业的发展,探测器的接线形式变化很快,即从多线向少线至总线发展,给施工、调试和维护带来了极大的方便。我国采用的线制有四线、三线、两线制及四总线、二总线制等几种。对于不同厂家生产的不同型号的探测器其接线形式也不一样,从探测器到区域报警器的线数也有很大差别。   (一)火灾自动报警系统的技术特点火灾自动报警系统包括四部分:火灾探测器、配套设备(中继器、显示器、模块、总线隔离器、报警开关等)、报警控制器及长线,这就形成了系统本身的技术特点。

  (1)系统必须保证长期不问断地运行,在运行期间不但发生火情能报警到探测点,而且应具备自判断系统设备传输线断路、短路、电源失电等状况的能力,并给出有区别的声光报警,以确保系统的高可靠性。

  (2)探测部位之间的距离可以从几米至几十米。控制器到探测部位问可以从几十米到几百米、上千米。一台区域报警控制器可带几十或上百只探测器,有的通用控制器做到了带S00个探测点,甚至上千个。无论什么情况,都要求将探测点的信号准确无误地传输到控制器去。

  (3)系统应具有低功耗运行性能。探测器对系统而言是无源的,它只是从控制器上获取正常运行的电源。探测器的有效空间是狭小有限的,要求设计时电子部分必须是简练的。

  探测器必须低功耗,否则给控制器供电带来问题,也就是给控制探铡点的容量带来限制。主电源失电时,应有备用电源可连续供电8h,并在火警发生后,声光报警能长达50m.这就要求控制器亦应低功耗运行。

相关推荐

APP内打开