区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的区别
b499969052
b499969052 Lv.2
2009年02月21日 13:27:58
只看楼主

区分以上三个系统是完全有必要的:1、如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。2、如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。这时如果不设置消防控制室,可将设备放在有专人值班的值班室内,这时联动控制设备应满足6.3.2—6.3.9的要求,而不必满足6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。若集中报警不设在消防控制室内的,则应将它的输出信号引至消防控制室,这样有助于建筑内火灾自动报警系统的集中监控和管理。

如果是区域报警系统,则没必要设置消防控制室。
三个系统类型的区分不仅在控制设备上有区别,对消防控制室的要求也不同,进而对建筑专业也有一定影响。影响整个工程造价。


(对以上观点欢迎各位前辈予以批评指正)