消防水池最低和最高水位是否需要在消防控制中心显示报警
samtin1314
samtin1314 Lv.3
2011年04月15日 14:42:39
只看楼主

请问各位大侠,消防水池最低和最高水位是否需要在消防控制中心显示报警。我以前施工的几个工程,设计均考虑了在消防联动柜显示消防水池最低和最高水位报警,现在做这个工程没有考虑。我是否应该向设计提出来,这个有没有什么规定?

请问各位大侠,消防水池最低和最高水位是否需要在消防控制中心显示报警。我以前施工的几个工程,设计均考虑了在消防联动柜显示消防水池最低和最高水位报警,现在做这个工程没有考虑。我是否应该向设计提出来,这个有没有什么规定?
免费打赏
ccccyq
2011年04月15日 15:25:46
2楼
最低水位肯定要,最高水位最好也要,规范只规定说要显示消防水池及水箱水位,没具体指明是什么水位
回复
samtin1314
2011年04月16日 17:20:55
3楼



规范好像查不到。。。
回复
xff20
2011年04月18日 14:20:53
4楼
《民规》13.4.4 灭火设施的联动控制设计应符合下列规定:
3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:
——总线自动控制系统的启、停;
——直接手动控制喷淋泵的启、停;
——系统的控制阀开启状态;
——喷淋水泵电源供应和工作状况;
—— 水池、水箱的水位;对于重力式水箱,在严寒地区宜安设水温探测器,当水温降低达5℃以下时,应发出信号报警;
回复
yhue123
2011年04月20日 14:30:42
5楼
最低水位肯定要,最高水位最好也要,规范只规定说要显示消防水池及水箱水位
回复
h280348469
2011年07月18日 22:07:19
6楼
老大``只到浮球阀不``就用那个`
回复
liu8661497
2013年10月06日 07:52:15
7楼
学习了,楼主的问题问的经典。
回复
weilmeng
2013年10月07日 00:41:03
8楼
本帖最后由 chengsmi 于 2013-10-7 00:42 编辑

也跟楼主有同样的疑问,我现在做这个工程,设计院同样也是没有设置,到底有没有用什么强规?
回复
liyucg
2013年10月11日 10:24:36
9楼
学习了 没注意过这个问题
回复
ldh819913
2013年10月31日 19:26:36
10楼
我们做的47层建筑的中间消防水箱是高低都有,高位水箱仅低水位。供你参考。
回复
扫把
2013年11月02日 11:48:27
11楼
规范规定液位信号要接入火灾报警系统