请问各位大侠,消防水池最低和最高水位是否需要在消防控制中心显示报警。我以前施工的几个工程,设计均考虑了在消防联动柜显示消防水池最低和最高水位报警,现在做这个工程没有考虑。我是否应该向设计提出来,这个有没有什么规定?
请问各位大侠,消防水池最低和最高水位是否需要在消防控制中心显示报警。我以前施工的几个工程,设计均考虑了在消防联动柜显示消防水池最低和最高水位报警,现在做这个工程没有考虑。我是否应该向设计提出来,这个有没有什么规定?
2楼
最低水位肯定要,最高水位最好也要,规范只规定说要显示消防水池及水箱水位,没具体指明是什么水位
回复
3楼
规范好像查不到。。。
回复
4楼
《民规》13.4.4 灭火设施的联动控制设计应符合下列规定:
3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:
——总线自动控制系统的启、停;
——直接手动控制喷淋泵的启、停;
——系统的控制阀开启状态;
——喷淋水泵电源供应和工作状况;
——
水池、水箱的水位;对于重力式水箱,在严寒地区宜安设水温探测器,当水温降低达5℃以下时,应发出信号报警;
回复
5楼
最低水位肯定要,最高水位最好也要,规范只规定说要显示消防水池及水箱水位
回复
6楼
老大``只到浮球阀不``就用那个`
回复
7楼
学习了,楼主的问题问的经典。
回复
8楼
本帖最后由 chengsmi 于 2013-10-7 00:42 编辑
也跟楼主有同样的疑问,我现在做这个工程,设计院同样也是没有设置,到底有没有用什么强规?
回复
9楼
学习了 没注意过这个问题
回复
10楼
我们做的47层建筑的中间消防水箱是高低都有,高位水箱仅低水位。供你参考。
回复
11楼
规范规定液位信号要接入火灾报警系统
回复