规范有对变配电室设置位置等有明确的要求,比如不能在有常积水的场所正下方……但消防控制中心却没有看到相关规定哪位看过哪个规范有要求的请大侠指点一下,先谢谢了!
规范有对变配电室设置位置等有明确的要求,
比如不能在有常积水的场所正下方……
但消防控制中心却没有看到相关规定
哪位看过哪个规范有要求的
请大侠指点一下,先谢谢了!
2楼
明规JGJ16-2008
13.11.6-5消防控制室的位置选择,尚宜符合本规范23.3.1条规定
23.2.1 机房的位置选择
回复
3楼
建筑设计防火规范 GB 50016--2006
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。
回复
4楼
如楼上所述。
回复
5楼
写的真好,秒啊
回复