请问大家消防报警的区域报警控制器和集中报警控制器之间是怎么连接的?
dingding7140
2008年08月02日 19:51:30
只看楼主

具体是几根线?具体是也是总线连接的?

具体是几根线?具体是也是总线连接的?
dingding7140
2008年08月04日 20:07:21
2楼
晕.居然没有一个人知道.....
回复
zcliang_007
2008年08月17日 21:25:36
3楼
:lol 通过RS-485总线联络。。。:victory:
回复
dingding7140
2008年09月01日 10:42:09
4楼
呵呵,总有一个 人知道了。
回复

相关推荐

APP内打开