消防端子箱出线接到火灾报警区域显示器, 接线是什么?
elecpauline
2010年05月30日 11:29:06
只看楼主

烟感报警,每层中, 消防端子箱出线接到火灾报警区域显示器, 接线是什么, 用几根线?谢谢了!

烟感报警,每层中, 消防端子箱出线接到火灾报警区域显示器, 接线是什么, 用几根线?
谢谢了!
免费打赏
错落123
2010年05月31日 15:57:30
2楼
回路线 和电源线
回复
elecpauline
2010年06月01日 07:15:04
3楼
谢谢楼上,补充一下, 说的不是太明白, 就是消防控制室的火灾报警装置 走到竖井里,由竖井里的消防接线箱 再到每层的楼层显示盘, 这个接线是什么线, 是RVS , 还是RV,还是什么 ? 电源线可能就是BV吗?另外是几根线?
谢谢了!
回复
cmf19811220
2010年06月01日 08:43:13
4楼
用RS-485通讯线+DC24V电源线,电源线采用耐火BV线2*1.5就够了
回复
错落123
2010年06月01日 09:06:35
5楼
我们这里常用 RVS 2*1.5 电源就是楼上说的耐火线
回复
elecpauline
2010年06月01日 10:42:46
6楼
谢谢楼上了。。:)
回复
fuguoyou2008
2010年06月02日 09:28:05
7楼
电源线无所谓,不怕干扰,信号线要用rvs双绞线,防屏蔽
回复
li23fan
2010年06月02日 12:40:00
8楼
谢谢楼上了。。
回复
elecpauline
2010年06月02日 12:43:40
9楼
哈哈, 8楼的替我说了。。:lol :victory:
回复
lyasus2008
2010年06月02日 15:41:32
10楼
:)
回复
xff20
2010年06月03日 15:06:15
11楼
楼主可以找个厂家的产品资料了解一下,介绍比较详细
回复

相关推荐

APP内打开