区域火灾报警控制器和楼层显示盘之间的关系?
winterhan
winterhan Lv.2
2008年03月11日 09:42:56
来自于防雷减灾
只看楼主

请问:楼层显示盘之间是否能代替区域火灾报警控制器? 我在一些系统图上看到的是没有区域火灾报警控制器,而是有楼层显示盘。

请问:楼层显示盘之间是否能代替区域火灾报警控制器?
我在一些系统图上看到的是没有区域火灾报警控制器,而是有楼层显示盘。
免费打赏
fishtao
2008年03月25日 16:22:28
2楼
区域控制器和楼层显示器不是一个概念,不要放在一起说事
回复
cxwwhw
2008年03月27日 13:29:01
3楼
集中式的,一般在楼层设显示盘,小型区域控制的,只用区域火灾报警控制器,看火灾报警系统设计规范就明白了。
回复
zxm9112003
2008年04月21日 11:13:00
4楼

区域火灾报警控制器相当于小型的消防控制室,可以实现消防报警及联动功能,适用于建筑物面积较小或没有消防控制室的情况。楼层设显示盘则没有这种功能必须得有消防控制室。
回复
liuzd
2008年06月24日 16:36:31
5楼
区域火灾报警控制器是控制器的一种,指示功能较简单。楼层显示盘只有显示功能,可由LED和蜂鸣器组成,也可以是液晶屏等。
回复
yan9388
2012年10月13日 14:30:01
6楼
区域火灾报警控制器[url=http://www.dnfire.cn/category-34-b0.html]楼层显示盘[/url]是不同的东西,一个是控制器,一个仅供显示的,控制器可以处理信息发送指令,而楼层显示盘只有显示的作用,最多有个消音的功能.
回复
wm6318
2016年10月28日 18:09:34
7楼
非常感谢楼主的共享!
回复

相关推荐