图纸审查的说减压阀要与管道同径,而设计人员又说是级配需要,要小两号,请问哪个对?我是甲方,我不太懂,请老手指教。

图纸审查的说减压阀要与管道同径,而设计人员又说是级配需要,要小两号,请问哪个对?我是甲方,我不太懂,请老手指教。
免费打赏
taxun
2004年12月09日 10:04:46
2楼
减压阀是要装到水管上的,如果是螺纹连接的话,肯定要等径了。不知道您是什么公司呢,我是做减压阀的,象深圳很多大的地产公司都是用的我们公司的减压阀,您如果需要减压阀的话可以联系我:Tel:0755-26583090/1 潘云杰 Email: ken9831@163.com
回复
云涛
2004年12月12日 16:35:08
3楼
减压阀口径根据阀前压力、阀后压力及流通量按厂家提供的减压阀特性曲线选定。
实际选出的结果可能会比你所用管径小。只要你按这一方法来选了,无论等不等径都行(不等径的话配管时要在其进出口都要缩一段管径)通常来说,选等径的多!
回复
wlg008
2004年12月12日 19:15:02
4楼
是啊,楼上的说的好,用厂家的话来说肯定是有道理的!
回复
zxz77
2004年12月16日 15:26:45
5楼
非常感谢各位帮忙。