低压双电源进线 联络开关必须要设自开关投自复/自投不自复/手动转换么?
freeze007
freeze007 Lv.2
2015年07月20日 16:49:46
只看楼主

低压双电源进线 正常时分列运行 联络开关必须要设自开关投自复/自投不自复/手动转换么? 塑壳的貌似没有自复功能,有必要必须改成万能式的么? 在线等高手指点!!!!

低压双电源进线 正常时分列运行 联络开关必须要设自开关投自复/自投不自复/手动转换么? 塑壳的貌似没有自复功能,有必要必须改成万能式的么? 在线等高手指点!!!!
免费打赏
freeze007
2015年07月20日 16:54:21
2楼
自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶
回复
freeze007
2015年07月20日 17:09:32
3楼

自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶自己顶
回复
chjs001
2015年07月21日 14:52:21
4楼
没有符合一定要求变压器是不能做并列运行的,同时塑壳开关具备这样的功能,要想改母联开关进线备自投这个还是可以实现的
回复
lingxuct
2015年07月21日 15:28:46
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-21 15:29 编辑

想装BZT必须具备三个断路器有电动功能。

只能手动切换的,就没必要装二次(选择)切换开关了。因为自动才有二次线,手动没有二次线,没有二次线就没有二次线的选择开关了。