1 主题内容和适用范围 本标准规定了通风空调风口(简称风口)的分类、基本规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于通风空调系统中的各类出风口和进风口。其它类似用途的产品也可参照本标准。 2 引用标准 GB 8070空气分布器性能试验方法 GB 321 优先数和优先数系列 GB 5237铝合金建筑型材
1
主题内容和适用范围
本标准规定了通风空调风口(简称风口)的分类、基本规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于通风空调系统中的各类出风口和进风口。其它类似用途的产品也可参照本标准。
2
引用标准
本标准规定了通风空调风口(简称风口)的分类、基本规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于通风空调系统中的各类出风口和进风口。其它类似用途的产品也可参照本标准。
GB 8070 空气分布器性能试验方法
GB 321 优先数和优先数系列
GB 5237 铝合金建筑型材
GB 11257 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧落薄钢板及钢带
GB 8170 数值修约规则
3 分类与基本规格
3.1 分类
3.1.1 按用途分类:
A. 出风口
B. 进风口
3.1.2 按型式分类:
A. 百叶风口:外形有方形、矩形、圆形;叶片有单层、双层等。
B. 散流器:有圆形、方形、矩形、圆盘形等。
C. 喷口:有圆形、矩形、球形等。
D. 条缝型风口:有单条缝和多条缝等。
E. 旋流风口。
F. 孔板风口(包括网板风口)。
G. 专用风口:如椅子风口、灯具风口、 孔风口、格栅风口等。
3.2 基本规格
3.2.1 风口基本规格用颈部尺寸(指与风管的接口尺寸)表示,按 GB 321 的要求排列,详见表 1 和表 2 。
圆形风口基本规格(
MM
)
表
1
直径D
|
100
|
120
|
140
|
160
|
180
|
200
|
220
|
250
|
280
|
320
|
360
|
400
|
规格代号
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
25
|
28
|
32
|
36
|
40
|
直径
D
|
450
|
500
|
560
|
630
|
700
|
800
|
|
|
|
|
|
|
规格代号
|
45
|
50
|
56
|
63
|
70
|
80
|
|
|
|
|
|
|
方、矩形风口基本规格(
mm
)
表
2
|
120
|
160
|
200
|
250
|
320
|
400
|
500
|
630
|
800
|
1000
|
1250
|
120
|
1212
|
1612
|
2012
|
2512
|
3212
|
4012
|
5012
|
6312
|
8012
|
10012
|
|
160
|
|
1616
|
2016
|
2516
|
3216
|
4016
|
5014
|
6316
|
8016
|
10016
|
12516
|
200
|
|
|
2520
|
2520
|
3220
|
4020
|
5020
|
6320
|
8020
|
10020
|
12520
|
250
|
|
|
|
2525
|
3225
|
4025
|
5025
|
6325
|
8025
|
10025
|
12525
|
320
|
|
|
|
|
3232
|
4032
|
5032
|
6332
|
8032
|
10032
|
12532
|
400
|
|
|
|
|
|
4040
|
5040
|
6340
|
8040
|
10040
|
12540
|
500
|
|
|
|
|
|
|
5050
|
6350
|
8050
|
10050
|
12550
|
630
|
|
|
|
|
|
|
|
6363
|
8063
|
10063
|
12563
|
3.3 型号表示法
3.3.1型号表示法
分类代号表
表
3
序号
|
风口名称
|
分类代号
|
序号
|
风口名称
|
分类代号
|
1
|
单层百叶风口
|
DB
|
10
|
条缝风口
|
TF
|
2
|
双层百叶风口
|
SB
|
11
|
旋流风口
|
YX
|
3
|
圆形散流器
|
YS
|
12
|
孔板风口
|
KB
|
4
|
方形散流器
|
FS
|
13
|
网板风口
|
WB
|
5
|
矩形散流器
|
JS
|
14
|
椅子风口
|
YZ
|
6
|
圆盘形散流器
|
PS
|
15
|
灯具风口
|
DZ
|
7
|
圆形喷口
|
YP
|
16
|
篦孔风口
|
BK
|
8
|
矩形喷口
|
JP
|
17
|
格栅风口
|
KS
|
9
|
球形喷口
|
QP
|
|
|
|
3.3.2型号示例:
FJS-3225-- 表示矩形散流器,规格为 320*250 ( mm )
FQP-16-- 表示球形喷口,规格为 160 ( mm )
FYS-25-- 表示圆形散流器,规格为 250 ( mm )
第二节
技术要求
4.1
基本要求
4.1.1风口产品应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图样和技术文件制造。
4.1.2尺寸偏差的允许值如下:
a :矩形(包括方形)风口的尺寸允差风表 4 。
尺寸允差(
mm
)表
4
风口边长
|
〈
300
|
300~800
|
〉
800
|
允差
|
-1
|
-2
|
-3
|
对角线长度
|
〈300
|
300~500
|
〉500
|
允差
|
1
|
2
|
3
|
尺寸允差(
mm
)
表
6
风口直径
|
〈
250
|
〉
250
|
允差
|
-2
|
-3
|
平面度
表
7
表面积(
m2
)
|
〈
0.1
|
0.1~0.3
|
〉
0.3
〈
0.8
|
平面度(
mm
)
|
1
|
2
|
3
|
4.1.5 风口的叶片应符合下列要求:
a :叶片间距的尺寸偏差不大于± 1mm ;
b :叶片弯曲度 3/1000mm ;
c :叶片平行度 4/1000mm ;
4.2 外观要求
4.2.1 风口装饰面应无明显的划伤和压痕。
4.2.2 风口装饰面的颜色应一致,无花斑现象。
4.2.3 焊点应光滑牢固。
4.3 性能要求
4.3.1 机械性能
a :风口的活动零件,要求动作自如,阻尼均匀,无卡死和松动。
b :导流片可调或可拆卸的产品,要求调节器拆卸文便和可靠,定位后无松动现象。
4.3.2空气动力性能
a :风口应确定标准试验工况下额定的风量和射程值。标准试验工况条件下:在标准状态
空气下,射流的末端速度为 0 。 5m/S ,空气全压为 10Pa 。
b :风口在颈部速度 6m/s 时,全压损失应不超过 100Pa 。
c :空气动力性能取值应符合 CB8170 数值修约规则。
风量一律取整数,尾数为零,射程(可扩散半径)和压力损失取一位小数,局部阻力系数
取二位小数。
4.4 材料要求
风口应选用防腐性能好,易成型的材料制造。
a :采用铝型材时,应符合 GB5237 的规定。
b :用用钢材时,应符合 GB11253 的规定。
c :根据使用要求,亦可采用其它有关材料标准的规定。