题例:一个酒吧使用建筑的第二层,该层有两部疏散楼梯,酒吧内部不做分隔(即为敞开空间的酒吧),问最不利点的疏散距离是多少?按照GB50016第5.5.17的相关规定,根据不同理解,目前有两种意见,一种是25m,一种是9m,求各位专家指教??
题例:一个酒吧使用建筑的第二层,该层有两部疏散楼梯,酒吧内部不做分隔(即为敞开空间的酒吧),问最不利点的疏散距离是多少?
按照GB50016第5.5.17的相关规定,根据不同理解,目前有两种意见,一种是25m,一种是9m,求各位专家指教??
2楼
酒吧按5.5.17.3的要求,是9米。
回复
3楼
真仙 发表于 2015-7-18 09:18 酒吧按5.5.17.3的要求,是9米。嗯。有说法是,如果是内廊的话,你在一个房间做酒吧,该房间内最远点至疏散门9m,而疏散门至楼梯又可以25m,等于实际疏散是34m超过了25m,而且由于有疏散门的限制,疏散路线也没原来的可选择性多
回复
4楼
本帖最后由 真仙 于 2015-7-18 09:34 编辑 sakura2302 发表于 2015-7-18 09:20 嗯。有说法是,如果是内廊的话,你在一个房间做酒吧,该房间内最远点至疏散门9m,而疏散门至楼梯又可以25 …做疏散分隔,房间内是9米,这是5.5.17.3的规定;房间门位于两安全出口之间,房间门经过疏散走道到安全出口是25米,这是5.5.17.1的规定。没有叠加出个34米的说法。
回复
5楼
真仙 发表于 2015-7-18 09:28 做疏散分隔,房间内是9米,这是5.5.17.3的规定;房间门位于两安全出口之间,房间门经过疏散走道到安全出口 …我的意思是实际疏散的距离。
回复
6楼
sakura2302 发表于 2015-7-18 09:36 我的意思是实际疏散的距离。如果按“13J811-1改”5.5.17和5.4.9所绘的那个图,就是那个意思
回复
7楼
真仙 发表于 2015-7-18 09:39 如果按“13J811-1改”5.5.17和5.4.9所绘的那个图,就是那个意思我这儿只有2014编制的,兄弟发个图过来学习下哈:handshake
回复
8楼
回复
9楼
真仙 发表于 2015-7-18 09:39 如果按“13J811-1改”5.5.17和5.4.9所绘的那个图,就是那个意思研究了下,5.4.9对四层及以上的限制了面积200,但是对1-3没有限制啊。按照半径9m,两个出口最多也就200左右,这样的话这个四层以上200的限制岂不是重复要求了?其实个人认为9m好些,主要是为了限制所有楼层的娱乐场所面积
回复
10楼
特殊时候,可不是只有两个房间疏散门的。
疏散距离上,按5.5.17注3设自动灭火等还可增加25%
回复
11楼
真仙 发表于 2015-7-18 09:55 特殊时候,可不是只有两个房间疏散门的。疏散距离上,按5.5.17注3设自动灭火等还可增加25%主要是对改建的娱乐场所的控制。我个人也是认为9m,可是高工、市、省两级的审图中心都说25m。我现在需要一个十分条理清晰的解释{:1_105:}
回复