地下两层,单层面积1.5万平米;地上小单体2~3层共30栋,放置于地下室顶板上,地上和地下的柱子完全不能对上,现想作正负零400厚板转换,但计算结果不是很理想,请问有什么好的处理方法
地下两层,单层面积1.5万平米;地上小单体2~3层共30栋,放置于地下室顶板上,地上和地下的柱子完全不能对上,现想作正负零400厚板转换,但计算结果不是很理想,请问有什么好的处理方法
2楼
地上建筑,大量柱子没有落到正负零柱或框梁上。
回复
3楼
400转换完全可以,计算有问题是你建的模型错误的认为模型越真实越好,其实受力状态在软件运行下失真,把上部独立设计
回复
4楼
上部结构单独算,然后把柱底内力输入到正负零板上,正负零板堪固层设置为弹性膜,此时面外变形不可不计?
回复
5楼
楼主,你后来怎么解决了???求解答····
回复
6楼
400转换完全可以,计算有问题是你建的模型错误的认为模型越真实越好,其实受力状态在软件运行下失真,把上部独立设计
回复