【半亩花田学给排水之幼儿园】
半亩花田cj
2015年07月16日 10:18:06
只看楼主

浅谈下三层幼儿园的消防 1 、幼儿园的规模规定(包括托、幼合建): 大型:10 个班至12 个班 中型:6 个班至9 个班 小型:5 个班以下 2 、消火栓: a .直接市政水直供; b .水平管不用自成环,可两端与市政管相连构成环状。 c .竖管不用成环 d .阀门画的时候放大一点 e .有车道的地方记得单独考虑,车道有坡度,消防管道避免埋在下面。

浅谈下三层幼儿园的消防
1 、幼儿园的规模规定(包括托、幼合建):
大型:10 个班至12 个班
中型:6 个班至9 个班
小型:5 个班以下
2 、消火栓:
a .直接市政水直供;
b .水平管不用自成环,可两端与市政管相连构成环状。
c .竖管不用成环
d .阀门画的时候放大一点
e .有车道的地方记得单独考虑,车道有坡度,消防管道避免埋在下面。
3 、喷淋:
新规范规定大中型幼儿园也要做喷淋(强条),意味着要做水泵房。

免费打赏
zzx900529
2016年04月15日 13:54:45
13楼
消火栓市政之后 基本上压力不能够满足。最不利点要0.25MPa,三层的话高度算10米。市政压力至少就需要0.35MPa,还要考虑水损。压力应该是不够的。

志雄:差不多得了,三层的话基本够的,按3m层,最不利消火栓位置高度3 3 1.1=7.1米,按7.1 25=32.1m,市政水压0.35mpa,应该够了。

回复
zhangjianshu0205
2016年04月20日 15:00:43
14楼
学习了,不错,感谢楼主.