浅谈下三层幼儿园的消防 1 、幼儿园的规模规定(包括托、幼合建): 大型:10 个班至12 个班 中型:6 个班至9 个班 小型:5 个班以下 2 、消火栓: a .直接市政水直供; b .水平管不用自成环,可两端与市政管相连构成环状。 c .竖管不用成环 d .阀门画的时候放大一点 e .有车道的地方记得单独考虑,车道有坡度,消防管道避免埋在下面。

浅谈下三层幼儿园的消防
1 、幼儿园的规模规定(包括托、幼合建):
大型:10 个班至12 个班
中型:6 个班至9 个班
小型:5 个班以下
2 、消火栓:
a .直接市政水直供;
b .水平管不用自成环,可两端与市政管相连构成环状。
c .竖管不用成环
d .阀门画的时候放大一点
e .有车道的地方记得单独考虑,车道有坡度,消防管道避免埋在下面。
3 、喷淋:
新规范规定大中型幼儿园也要做喷淋(强条),意味着要做水泵房。

免费打赏
wuli_19830103
2015年07月17日 21:22:03
2楼
感谢楼主!
回复
shejishiyang
2015年07月18日 09:22:43
3楼
根据《建筑设计防火规范》第8.2.1条 三层幼儿园体积小于10000立方米不用设室内消火栓并发。
回复
cuixiaoyull
2015年07月19日 21:11:29
4楼
也是辛辛苦苦总结的啊!
回复
半亩花田cj
2015年07月20日 09:06:57
5楼
shejishiyang 发表于 2015-7-18 09:22 根据《建筑设计防火规范》第8.2.1条 三层幼儿园体积小于10000立方米不用设室内消火栓并发。恩恩,我当时也这么想的,不过还是做了消火栓,为什么这么小体积的幼儿园消火栓都可以不用做,为什么还要做喷淋
回复
半亩花田cj
2015年07月20日 09:07:58
6楼
cuixiaoyull 发表于 2015-7-19 21:11 也是辛辛苦苦总结的啊!:handshake
回复
co1431913278679
2015年07月20日 09:13:34
7楼
:handshake
回复
zlbzdx
2015年07月20日 13:15:37
8楼
如今消火栓最不利栓口压力要0.25MPa,利用市政压力不一定能满足要求,如消火栓压力能满足,那喷淋应该也能满足。另外消防栓水箱的设置问题。
回复
shejishiyang
2015年07月21日 16:07:56
10楼
半亩花田cj 发表于 2015-7-20 09:06 恩恩,我当时也这么想的,不过还是做了消火栓,为什么这么小体积的幼儿园消火栓都可以不用做,为什么还要 …消防水箱安装高度咋定?稳压泵如何选择?谢谢!