房子做了一半,自己重新验算时,发现设计时桩径小了,怎么办?反循环灌注桩,进入中风化2米。现在好像没办法了?
房子做了一半,自己重新验算时,发现设计时桩径小了,怎么办?
反循环灌注桩,进入中风化2米。现在好像没办法了?
14楼
重新复核一下。
回复
15楼
承载力不够还是桩身强度不够啊?
回复
16楼
桩身没问题,是承载力不够,差15%
回复
17楼
后注浆 不过很多地方这个技术还都不怎么成熟
回复
19楼
抠下荷载 改轻质墙体,荷载进行折减
回复
20楼
房子做了一半,是你设计完已经施工一半了?
回复
21楼
你把所有折减和所有力都考虑上 侧阻力都加上 不一定有问题 问题的关键是这个事情最好只有你一个人知道 要不然你就完蛋去吧
回复
22楼
赞~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
23楼
看一下桩静载检测数据,复核一下,一般实际检测要大于理论值
回复
24楼
看一下试桩结果,试桩结果一般偏大
回复