房子做了一半,自己重新验算时,发现设计时桩径小了,怎么办?反循环灌注桩,进入中风化2米。现在好像没办法了?
房子做了一半,自己重新验算时,发现设计时桩径小了,怎么办?
反循环灌注桩,进入中风化2米。现在好像没办法了?
2楼
承载力不够还是桩身强度不够啊?
回复
3楼
把荷载取精准点,该折减就折减,我们总工给我说,还可以考虑嵌固端的侧阻设么的
回复
4楼
及时地将上部的墙体用成轻质墙
回复
7楼
重新复核一下。
回复
8楼
看看差多少?由于桩是极限承载力是特征值的2倍,同时地质报告提供的数据有富余,还要看看桩长,要综合考虑并判断(你可以看看桩受力后桩侧应力变化及桩身变形的关系原理);个人感觉即使差20%-30%也应该是没有问题。希望你能顺利通过~
回复
9楼
感谢分享资料
回复
10楼
仔细核算下
不见得会有问题
回复
11楼
推了~~~~重新来
回复
12楼
顶~~~~~~~~~~~~~~~
回复
13楼
要是真的没富余的话可以考虑把上部的荷载减小一下。。
回复