有100台大一P的空调,应该选择多大的开关呢,下边负荷平均分配。。。另外空调的电流如何计算呢
有100台大一P的空调,应该选择多大的开关呢,下边负荷平均分配。。。另外空调的电流如何计算呢
2楼
空调尽量保证三相平衡时,iC65-63A足够。
回复
3楼
大1P是不是有1.5KW? 100台总容量有150KW,乘上个“需要系数”0.65,还有97.5KW,以220V电容式电机考虑,cosØ=1 负荷电流有148A,只考虑用一根电缆的话,用170A断路器,到下面去分区控制吧。
回复
4楼
百度出来大1P约1100,1200w,实际还得看购买的空调标签吧,额定输入电功率多少,不是制冷制热那个功率哦。
假设1100w*100=110kw,100台同时使用几率大么?常用数据表格里窗机大于50台需要系数是取的0.3~0.4.功率因数0.8.
假设需要系数0.5,功率因数0.8,功率110kw,110000*0.5÷1.732÷380÷0.8=105A,断路器要选大20%左右,我会选125A。
如果有任何错误,谢谢老师们提出来哦~~
回复