只看楼主

本帖最后由 yahui520 于 2015-7-9 16:46 编辑 本人小白,对高压与箱变这块不太懂,特此请教各位大侠!请问:1. 10KV进线及计量同一个柜子,这种做法是否合理,与规范是否相符?2. 若此做法合理,此方案应该使用什么柜型?用中置柜可以吗?3. 低压断路器设计插拔式,这是要使用固定分割柜的节奏吗?4. 高压与低压这样的方案各位大侠都遇到过吗?

本帖最后由 yahui520 于 2015-7-9 16:46 编辑

本人小白,对高压与箱变这块不太懂,特此请教各位大侠!
请问:
1. 10KV进线及计量同一个柜子,这种做法是否合理,与规范是否相符?
2. 若此做法合理,此方案应该使用什么柜型?用中置柜可以吗?
3. 低压断路器设计插拔式,这是要使用固定分割柜的节奏吗?
4. 高压与低压这样的方案各位大侠都遇到过吗?

QQ截图20150709163311.png


QQ截图20150709163327.png


QQ截图20150709163346.png

免费打赏
北方郎
2015年07月10日 16:47:30
4楼
1. 隔离计量柜+进线柜+PT柜+出线柜。
2. 中置柜
3. 采用GCS或MNS柜
回复