施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编(防排烟部分)
wexm17023
wexm17023 Lv.7
2015年07月09日 09:08:26
来自于通风排烟
只看楼主

防排烟部分:? (问题一)一类公共建筑,其裙楼为公共用房(如商场、餐厅、娱乐场所等),其上部为居住用房。当公共用房与居住用房防烟楼梯间、消防电梯分开设置或相互隔绝独立,且居住用房的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室可开启外窗面积,都满足自然排烟条件时,居住用房上述部位的防火设施应如何考虑??解析:可采用自然排烟方式。?(问题二)防烟楼梯间因在建筑首层用防火墙、防火门将地上与地下分隔开,其防烟设施如何考虑??

防排烟部分:?
(问题一)一类公共建筑,其裙楼为公共用房(如商场、餐厅、娱乐场所等),其上部为居住用房。当公共用房与居住用房防烟楼梯间、消防电梯分开设置或相互隔绝独立,且居住用房的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室可开启外窗面积,都满足自然排烟条件时,居住用房上述部位的防火设施应如何考虑??
解析:可采用自然排烟方式。?
(问题二)防烟楼梯间因在建筑首层用防火墙、防火门将地上与地下分隔开,其防烟设施如何考虑??
解析:(1)地下、地上如果建筑有条件分别提供送风井道,尽量分别设置防烟设施。如无条件必须合用时,地下部分送风口应加大尺寸,必须保证地下室防火门的门洞风速。?
(问题三)剪刀梯可合用一个加压送风系统。当剪刀梯有前室时,可否仍合用一个加压送风系统??
解析:可以合用一个加压送风系统。根据“高规”8.3.2条,表8.3.2-1中规定风量选用。?
(问题四)某房间应设排烟设施。它具有可开启外窗,但进深超过30m。此时可否在进深30m处设挡烟垂壁,靠外窗一侧部分采用自然排烟,而内侧部分采用机械排烟??
解析:不能。应按房间总面积设置机械排烟。可开启外窗进行补风。?
(问题五)有可开启的外窗、但长度超过60m的内走道,是否一定应设机械排烟??
解析:应设机械排烟。有可开启的外窗,但长度超过60m的内走道,应按8.4.1.1条执行,开启外窗可作为补风。?
(问题六)地下室自行车库排烟设计如何考虑??
解析:按地下汽车库每小时6次换气确定排烟量。尽量设计成半开敞式(上部有开启外窗),进行通风换气和自然排烟。?
(问题七)排烟型风机可否直接安装在排烟区域内??
解析:排烟风机,不能直接设在需排烟的区域内。应设排烟机房,并应达到防火保护等级。?
(问题八)地下车库﹙面积<2000m2)是否需排烟??
解析:需排烟,可视情况设机械排烟或自燃排烟。?
(问题九)某汽车库设置有机械排烟系统。当汽车库进出口设置有防火卷帘时,是否需设置独立的送风系统??
解析:需设置独立的送风系统。?

(问题十)某水平排烟风道与垂直风道连接。按规定,水平排烟风道排烟风机前已设置有防火阀(2800C),那么,风机后垂直风道连接前,是否还需设置防火阀??

免费打赏
rxza259
2015年07月09日 11:02:48
2楼
好贴,顶一个
回复
wangxueleiyy
2015年07月09日 11:15:12
3楼
谢谢楼主的总结
回复
tx
2015年07月12日 17:38:17
4楼
关于(问题一),原《高规》
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

据此,本地消防部门要求,建筑高度超过50m的一类公共建筑(包括商住楼),防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,应采用机械加压送风系统。
回复
xjwsl
2015年08月30日 18:35:31
5楼
谢谢楼主的总结
回复
wuanlun
2015年11月13日 16:52:12
6楼
谢谢楼主提供!!
回复
qq_1447142007275
2015年11月19日 16:05:50
7楼
谢谢楼主总结
回复
huangzhixu
2015年12月02日 17:19:16
8楼
内容很实在,多谢分享谢谢
回复
zhaoyangyue
2015年12月03日 15:10:31
9楼
谢谢楼主提供!!
回复
攻城师56180
2015年12月04日 18:05:42
10楼
谢楼主总结
回复
攻城师56180
2015年12月05日 18:05:52
11楼

好贴,顶一个
回复

相关推荐

APP内打开