八度区基槽开挖后发现有个化粪池,清理完比设计基底标高低2米,是打垫层还是柱加长
aimhero
aimhero Lv.5
2015年07月08日 16:47:34
只看楼主

八度区6层住宅,独基,基槽开挖后发现有个化粪池,清理完比设计基底标高低2米,是打垫层还是柱加长?

八度区6层住宅,独基,基槽开挖后发现有个化粪池,清理完比设计基底标高低2米,是打垫层还是柱加长?
erctjz
2015年07月08日 17:18:40
2楼

不明觉厉,求点金币!!!!!!!
回复
w_o_l_f
2015年07月08日 17:24:09
3楼
你好牛逼 八度区 6层 做独基?请问能坐下来吗:L
回复
月涌
2015年07月08日 21:28:28
4楼
不明觉历。。。。地质好的地方六层住宅是有直接采用非桩基形的,但多采用条基等形式。你那独立基础是什么梗????

算了,就事论事,遇你那种情况,一般采用加长柱,但柱中一般要增设拉梁,或经计算后加大柱截面。
回复
一类场地
2015年07月08日 16:47:35
5楼
回填方量大的话建议加长柱子,从新复核基地面积,六层做框架基础应该不小
回复
偷地雷的
2015年07月09日 16:50:38
6楼
能回填还是最好的,你核算下造价,柱子加长也行,但基础不同深,此处回填不能当嵌固,那沉降需核算,此处需加固处理柱截面增大,地拉梁也是。独基6层,这么高,弄不好基础都都能连到一起了,慎重。
回复
迟来的喜悦
2015年07月10日 09:54:30
7楼
量不大的话用毛石混凝土灌填或撼砂,量较大时地梁以下加短柱,该短柱最好加大柱截面尺寸。应注意相邻基础底面高差不要大于相邻基础净距离。
回复
aimhero
2015年08月24日 09:03:08
8楼
基础是圆砾层 承载力300
回复
无丶懈可击
2015年08月24日 10:14:04
9楼
以前施工,干过类似的,不建议柱加高,本来使用毛石混凝土回填,最后改为C20回填,阶梯式回填
回复
cof1519312959894
2018年03月12日 21:24:24
10楼
谢谢楼主分享资料
回复
天书奇谭
2018年03月13日 10:39:08
11楼

加柱长的话容易导致不均匀沉降,还是换垫层吧