请各位大神帮忙看下这种空调水管支架做法是否允许,如果不允许能不能给出充分的理由,跪求!!!
请各位大神帮忙看下这种空调水管支架做法是否允许,如果不允许能不能给出充分的理由,跪求!!!
2楼
肯定不行。。。受力点变了
回复
3楼
首先这个吊杆应该是不符合图集要求,再就是这个管应该在横杆上面啊,这样受力的是固定的那两点,不好
回复
4楼
谢谢分享,细节处理的确实很好
回复
5楼
yx123698 发表于 2015-7-7 17:24 肯定不行。。。受力点变了是这样 由于走到内吊顶标高过低 于是采用这种方式 用于空调水管进户 支管 DN25 之前也查了好多图集 看到也是有这种做法 但是对吊环的宽度有要求 谢谢您
回复
6楼
wcc_92 发表于 2015-7-29 17:04 是这样 由于走到内吊顶标高过低 于是采用这种方式 用于空调水管进户 支管 DN25 之前也查了好多图集 …是这样 由于走到内吊顶标高过低 于是采用这种方式 用于空调水管进户 支管 DN25 之前也查了好多图集 看到也是有这种做法 但是对吊环的宽度有要求 谢谢您
回复
7楼
首先这个吊杆应该是不符合图集要求,再就是这个管应该在横杆上面啊,这样受力的是固定的那两点,不好
通丝吊杆受力过大了
回复
8楼
这样的支架做法现在真不少,特别是港司项目对标高要求特别严,很多时候采用反抱支架,提升吊顶空间~
回复
9楼
我就是专门做这种支吊架的, 这是可行的,因为倒吊节省空间,但是,增加施工难度。
回复
10楼
紫夜伽蓝 发表于 2015-8-26 16:17 我就是专门做这种支吊架的, 这是可行的,因为倒吊节省空间,但是,增加施工难度。嗯嗯,谢谢您啊
回复
11楼
zuochenggang 发表于 2015-8-16 17:13 这样的支架做法现在真不少,特别是港司项目对标高要求特别严,很多时候采用反抱支架,提升吊顶空间~是哦,主要是为了节省空间。谢谢您啊
回复