暖通空调——空调水管的预制与支架的安装
有爱心的灌汤包
2022年05月26日 23:09:00
只看楼主

依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程(  机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6)

依据规范、标准:

1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243);

2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程(  机电工程))》(2013版);

3.《通风管道技术规程》(JGJ141);

4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411);

5.《空调通风管道的加固》(14K118);

6《通风与空调工程通用图集》(11BS6)


01 

管道预制(丝扣连接)

下料: 要用与测绘相同的钢盘尺量尺,并注意减去管段中管件所占的长度,并注意加上拧进管件内螺纹尺寸,让出切断刀口值。

套丝: 用机械套扣之前,先用所属管件试扣。

调直: 调直前,现将有关的管件上好,在进行调直。

清除麻(石棉绳)丝: 将丝扣接头处的麻丝头用断锯条切断,再用布条等将其除净。

编号、捆扎: 将预制件逐一与加工草图进行核对、编号,并妥善保管。


02 

支吊架安装

安装说明: 支架选型及固定方式应符合管井结构的要求;支架的焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求,应进行防腐处理;在管井内,导向支架应设置在补偿器的部位;承重支架一般位于管井的下方,设置数量符合设计要求;立管高度超过50m时应对支管进行补偿,支管补偿首选自然补偿,当自然补偿无法满足要求时采用补偿器补偿,并符合要求;导向支架镀锌扁钢抱箍不宜拧紧,以防管道伸缩时对木托造成损坏;多管时通过深化设计组合使用。

2.1 冷冻水立管固定支架安装

2.2 冷却水立管固定支架安装

2.3 空调水滑动支架安装

此支架形式将根据实际情况进行调整,槽钢的布置(两面或四面)根据管道的数量、管径的大小经过计算后选择;扁钢抱箍应根据管径的大小选择相应的规格。

2.4 落地式管道支架的安装

座地式管道支架一般用于立管的底部,用于支撑管道和防止管道发生两侧位移。由于该支架承受较大的力,分布在此部位的集中荷载很大,因此在设计安装时应与结构专业积极配合,必要时采取楼板加固措施保证结构强度。

2.5 成排空调水吊架安装

1) 空调及采暖水管支吊架切割面整齐,氧化铁、焊渣、飞溅等打磨干净。,角钢支架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷,焊缝处应进行防锈处理。

2) 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在 1mm  范围内,切口及钻孔处应无卷边、毛刺。

3) 支架安装过程中,水平度及垂直度偏差不得大于3mm,且支架的整体外观应成排成线,安装牢固。

4) 成排管道敷设应间距一致、整齐;

5) 成排管道翻弯要求整齐一致。

6) 同一水平面上间距允许偏差3mm;水平方向每米允许偏差1mm;25米以上不大于25mm;

7) 管道木托厚度≤横担宽度,其高度应与保温厚度匹配,采用抱卡固定与横担上,以起到绝热作用。

2.6 机房及设备层空调水支吊架安装

1)机房内管道支吊架的安装

采用弹簧支、吊架,弹簧支、吊架安装前应对管道及内部介质的重力进行认真核算,严格按照规范及厂家的要求进行选型、布置。

2)设备出口的管道支、吊架的安装


免费打赏
放水发电
2022年05月27日 06:19:54
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复
敬于才华
2022年05月27日 07:24:38
3楼

《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243);

2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程(  机电工程))》(2013版)

回复
加倍努力
2022年05月27日 08:33:21
4楼
回复
一木也知秋
2022年05月29日 11:43:39
5楼

谢谢分析

回复

相关推荐

APP内打开