空调水管配管问题?求大侠们指点.
荒芜人生
2022年06月12日 16:49:35
只看楼主

上个月做了一个方案;室内末端负荷比主机负荷大很多;然后做方案的时候;根据末端负荷来配管;在主机和第一个末端间把管径加大了一号;请问会对系统有影响没?会影响系统使用吗!求指点?

上个月做了一个方案;室内末端负荷比主机负荷大很多;然后做方案的时候;根据末端负荷来配管;在主机和第一个末端间把管径加大了一号;请问会对系统有影响没?会影响系统使用吗!求指点?

放水发电
2022年06月13日 05:46:30
2楼

主要管径满足负荷机组的最大流量,对系统是没有啥影响的,如果负荷全部同时开的前提下,使用时冷量效果会差些,具体要看配机率及同时使用率,也就是说:配机率及同时使用率越大,冷量越差,能耗越高。

一般配机率通常按120%左右考虑,同时使用率越小,配机率可以适当加大些的,

荒芜人生:主水管安装室内的配管;比主机的冷量大;长时间运行的话;主机提供的冷量是否能满足室内的需求;可不可以把主管考虑成一个蓄冷水箱....... ;求解释

回复

相关推荐

APP内打开