知识点:管阀件计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管-防火阀 风管-风量调节阀 风管-止回阀 风管-防雨百叶、防雨弯头 风管-穿屋面防雨处理 水管-伸缩节 水管-排气阀 水管-泄水阀 水管-底阀 蒸汽-截止阀、疏水阀 注意事项: 1、管道阀门、法兰需绝热时(除硅酸盐类涂抹材料和纤维类散状材料外),均套用棉席(被)类制品相应项目,只改变未计价材料,用量不变,工程量按计算规则计算。
知识点:管阀件计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风管-防火阀
风管-风量调节阀
风管-止回阀
风管-防雨百叶、防雨弯头
风管-穿屋面防雨处理
水管-伸缩节
水管-排气阀
水管-泄水阀
水管-底阀
蒸汽-截止阀、疏水阀
注意事项:
1、管道阀门、法兰需绝热时(除硅酸盐类涂抹材料和纤维类散状材料外),均套用棉席(被)类制品相应项目,只改变未计价材料,用量不变,工程量按计算规则计算。
2、通风管道法兰绝热:在通风管道绝热已综合考虑,不得另计。
3、通风管道的部件绝热:在计算通风管道绝热时,不扣除阀门及其他部件所占长度,按延长米计算套用通风管道绝热项目,凹凸部份已综合考虑,不得另计。
4、阀门和法兰不用单独计算保温,但需要计算通风管道的保温。
风管、水管常见材质及适用场合
常见风管材质
1、不锈钢管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管、输送腐蚀性气体的管道。
2、镀锌钢板:常用于低(≤500pa)、中(500-1500pa)、高压(≥1500pa)的空调风管系统、洁净空调中中效过滤器之前和中效至高效过滤器之间的送风管道。
3、普通钢管:常用于一般通风系统中的送、排风、排烟和除尘系统。
4、塑料复合钢板:洁净空调中高效过滤器后的送风管、表面处理车间的排风系统。
5、柔性风管:用于风管与末端及其他设备的连接。
6、铝合金风管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管。
常见水管材质
1、无缝钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,工作压力≥1.6mpa。
2、镀锌钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,冷凝水系统。
3、铸铁管:冷却水系统。
4、焊接钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,普通型工作压力≤1.0mpa,加厚型工作压力≤1.6mpa。
5、PPR管:空调冷、热水系统(宜优先使用。)
6、铝塑复合管:t≤95℃的热水或冷水。
7、PVC、UPVC管:冷凝水系统、排水管。
注:
1、在已经有焊接钢管或无缝钢管的同一个管路系统中,不宜同时再使用镀锌钢管。
2、低压管道:PN≤2.5mpa,中压管道:4-6.4mpa,高压管道:≥10mpa。
推荐资料:
常用的管阀件图块Cad设计图