通风/空调系统风管内的空气流速
蒙古上单
2022年05月18日 09:45:24
来自于通风排烟
只看楼主

1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管

1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。

一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2

风管类别
钢板及非金属风管
砖及混凝土风管
干管
6~14
4~12
支管
2~8
2~6

2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。 
通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)表11.5-3

部位
推荐风速
最大风速
居住建筑
公共建筑
工业建筑  
居住建筑
公共建筑  
工业建筑  
风机吸入口
风机出口
3.5
5.0~8.0
4.0
6.5~10.0
5.0
8.0~12.0  
4.5
8.5
5.0
7.5~11.0  
7.0
8.5~14.0  
主风管
支风管
从支管上接出的风管
3.5~4.5
3.0
2.5
5.0~6.5
3.0~4.5
3.0~3.5
6.0~9.0
4.0~5.0
4.0
4.0~6.0
3.5~5.0
3.0~4.0
5.5~8.0
4.0~6.5
4.0~6.0
6.5~11.0  
5.0~9.0
5.0~8.0
新风入口
空气过滤器
换热盘管
喷水室
3.5
1.2
2.0
4.0
1.5
2.25
2.5
4.5
1.75
2.5
2.3
4.0
1.5
2.25
4.5
1.75
2.5
3.0
5.0
2.0
3.0
3.0

3、暖通空调部件的典型设计风速,按表11.5-4采用
暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表11.5-4

部件名称
迎面风速
部件名称
迎面风速
进风百叶窗
风量大于10000 m /h
风量小于10000 m /h
排风百叶窗
风量大于8000 m /h
风量小于8000 m /h
 
2.0~6.0
2.0
 
2.5~8.0
2.5
加热盘管
1.      蒸汽和热水盘管
 
2.      电加热器
裸线式
肋片管式
 
2.5~5.0
(最小1.0,最大8.0)
 
参见生产厂家资料
参见生产厂家资料
空气过滤器
1.    板式过滤器
1)       黏性滤料
2)       干式带扩展表面,平板型(粗效)
3)       褶叠式(中效)
4)       高效过滤器(HEPA)
2.    可更换滤料的过滤器
卷绕型黏性滤料
卷绕型干式滤料
3.    电子空气过滤器
电离式
 
 
1.0~4.0
同风管风速
 
≤3.8
1.3
 
2.5
1.0
 
0.8~1.8
冷却减湿盘管
空气喷淋室
喷水型
填料型
高速喷水型
2.0~3.0
 
参见生产厂家资料
参见生产厂家资料
6.0~9.0

4、根据所服务房间的允许噪声级,通风空调风管和出风口的最大允许风速,按表11.5-5采用。
通风空调风管和出风口的最大允许风速(m/s)表11.5-5

室内允许噪声级(dB)
干管
支管
风口
25~35
35~50
50~65
65~85
3.0~4.0
4.0~7.0
6.0~7.0
8.0~12.0
≤2.0
2.0~3.0
3.0~5.0
5.0~8.0
≤0.8
0.8~1.5
1.5~2.5
2.5~3.5

注:①百叶风口叶片间的气流速度增加10%,噪声的声功率级将增加2dB,若流速增加一倍,噪声的声功率级约增加16dB。
②对于出口处无障碍敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2.0倍。

5、高速送风系统中风管的最大允许风速,按表11.5-6采用。
高速送风系统中风管的最大允许风速 表11.5-6

风量范围(m /h)  
最大允许风速(m /h)
风量范围(m /h)
最大允许风速(m /h)
100000~68000
68000~42500
12500~22500
30
25
22.5
22500~17000
17000~10000
10000~5050
20.5
17.5
15

 
6、推荐的送风机静压值,见表11.5-7
推荐的送风机静压值 表11.5-7

类 型
风机静压值(Pa)
送、排风系统
小型系统
一般系统
100~250
300~400
空调系统
小型(空调面积300m 以内)
中型(空调面积2000m 以内)
大型(空调面积大于2000m 以内)
高速系统(中型)
高速系统(大型)
400~500
600~700
650~1100
1000~1500
1500~2500

7、空调系统冷凝水管管径选择推荐值,见表11.5-8
冷凝水管管径选择推荐值 表11.5-6

冷负荷
公称管径
冷负荷
公称管径
Q≤7kW
Q=7.1~17.6kW
Q=101~176kW
Q=177~598kW
DN=20mm
DN=25mm
DN=40mm
DN=50mm
Q=599~1055kW
Q=1056~1512kW
Q=1513~12462kW
Q>12462kW
DN=80mm
DN=100mm
DN=125mm
DN=150mm

注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。


免费打赏
我爸爸去哪儿
2022年05月18日 15:51:01
2楼

已收藏

回复

相关推荐

APP内打开