空调冷热水管道的ER值不达标时怎么办
灯一盏
灯一盏 Lv.2
2021年02月01日 14:30:13
来自于中央空调
只看楼主

收录于话题 在公共建筑节能设计中,空调冷水管道的ER值0.0241均能满足,但在两管制热水管道的ER值0.00433却总也达不到规程要求。 目前采用两管制的空调水系统应用得非常多,在寒冷地区,空调系统中采用两管制空调水系统。规程规定热水规定ER≤0.00433,空调冷水管道ER≤0.0241. 1)两管制冷水管道ER值的确定 根据一般的公共建筑的规模,空调冷水供回水管道长度通常在500M以内,常用供回水温度为7~12℃,温差5℃,制冷主机蒸发器的阻力为7米,水过流过滤器的阻力为3米,机房管道设备的局部阻力3米,管道阻力14米,末端设备及控制阀的阻力9米,水泵在设计工作点的效率70%


在公共建筑节能设计中,空调冷水管道的ER值0.0241均能满足,但在两管制热水管道的ER值0.00433却总也达不到规程要求。


目前采用两管制的空调水系统应用得非常多,在寒冷地区,空调系统中采用两管制空调水系统。规程规定热水规定ER≤0.00433,空调冷水管道ER≤0.0241.


1)两管制冷水管道ER值的确定


根据一般的公共建筑的规模,空调冷水供回水管道长度通常在500M以内,常用供回水温度为7~12℃,温差5℃,制冷主机蒸发器的阻力为7米,水过流过滤器的阻力为3米,机房管道设备的局部阻力3米,管道阻力14米,末端设备及控制阀的阻力9米,水泵在设计工作点的效率70%


H=7+3+3+14+9=36


ER=0.002342H/△T?η=0.002342×36/5×0.7=0.0241


符合标准要求。


2)两管制热水管ER值的确定


热水供水温度40~65℃,一般取60℃,供回水温差4.2~15℃,一般取10℃,但为了控制ER值不能大于0.00433,供回水温差△T取15℃,夏冬季冷热负荷比1︰1,冷热水流量比1︰1/3.管道阻力2米,机组、过滤器阻力10米。 末端及控制器阻力6米,水泵效率65%,所以总阻力:


H=2+10+6=18米


ER=0.002342 H/△T?η=0.002342×18/15×0.65


=0.004323=0.00433


符合标准要求


3)实施要点


(1)加大温差供水,把冷水温度从5℃提高到7℃管道摩阻的控制与原来要求相同,管道长度可增加40%,也就是说可适用于700M的空调水管道的长度了。


(2)适当放大管道管径,当控制管道摩阻是原来的70%时,相当于管道长度增加了43%。


(3)选择工作点效率更高水泵,冷水泵70%,热水泵往往功率小一些,采用65%。


选择低阻力的空调设备,可以增加供水距离。